Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 10:45
af smalspor
Hej

I de godt 2½ år jeg har haft min Woody, har jeg været udsat for lidt af hvert. Dårlige piller, eltændere der konstant gik i stykker, IC-kreds (ver 4.99a) jeg aldrig har fået til at virke m.v. Det er dog ikke det det skal handle om her.

Jeg har aldrig haft problemer med at mangle varmt vand i min Metro 110L VVB, indtil fornyligt. Jeg har udskiftet min aldrene cirk.pumpe ud med en Alpha2+ pumpe og troede at så var den ged barberet. Nænejniks. Siden den dag har det kun været muligt at 1 person i husstanden har kunne tage et bad om dagen. Og nogengange kan det lade sig gøre også at have lidt varmt vand til at vaske gulve i - men kun nogengange. Jeg fatter ikke en hujende fis af det her: Der har ikke være problemer tidligere (ok - den gamle circ.pumpe kørte også med 22W - den nye kører med 18W).

Min umiddelbare formodning kunne være at der ligger luft øverst oppe i VVB´en? Alt andet virker. Der er varme på i hele huset. Alle radiatorer virker upåklageligt. Hvis det er luft i VVB´en, hvordan udlufter man så sådan én? Jeg har vedlagt lidt billeder af udlufteren og en simpel tegning af anlægget.

Hilsen Thomas

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 11:07
af Peter V
Hej, prøv at lukke for alle radiatorer i en halv time, for så at tvinge alt centralvarmen igennem vvb, det plejer at hjælpe. Mvh. Peter

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 11:15
af Flunk
Hvad styrer din 3-vejs ventil på retur fra VVB og radiatorkreds?

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 11:37
af pille bruger
Og du har selv følgelig husket at lufte ud, og efterfylde med vand :wink:

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 11:40
af smalspor
Flunk skrev:Hvad styrer din 3-vejs ventil på retur fra VVB og radiatorkreds?
Hej Flunk.

Øøhhhh......jaaaaaeeee.....det var et meget godt spørgsmål. Jeg mener det er sløjfen imellem frem og retur der sidder der. Den er iøvrigt forbundet med VVB´en med en kobbertråd eller messingtrå (et par mm tyk). Den burde jo nok have siddet før cirk.pumpen, men nu er anlægget som det nu en gang er og altid har været. Jeg har jo ikke haft nogen problemer med at have varmt vand nok førhen

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 11:41
af smalspor
Peter V skrev:Hej, prøv at lukke for alle radiatorer i en halv time, for så at tvinge alt centralvarmen igennem vvb, det plejer at hjælpe. Mvh. Peter
Hej Peter.

Den prøver jeg også lige en gang.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 11:45
af Jan_Al
Den lille "dims" som er på dit billede, løsner du en smule og kun en smule!! Holde eventuelt et glas eller lignende under for at fange vandet. Når der så ikke kommer mere luft, så skruer du den ganske let til igen og pas på ikke at overspænde den da den slags ikke tåler ret meget. Derefter tjekker du din tre-vejs ventil at den står rigtigt. :great:

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 12:05
af Flunk
smalspor skrev: Hej Flunk.

Øøhhhh......jaaaaaeeee.....det var et meget godt spørgsmål. Jeg mener det er sløjfen imellem frem og retur der sidder der. Den er iøvrigt forbundet med VVB´en med en kobbertråd eller messingtrå (et par mm tyk). Den burde jo nok have siddet før cirk.pumpen, men nu er anlægget som det nu en gang er og altid har været. Jeg har jo ikke haft nogen problemer med at have varmt vand nok førhen
Så er det temp. i VVB der styrer hvor flow går hen, enten til VVB eller til Radiatoranlæg.
Hvilket fabrikat er ventil og termostat?
Trevejsventilen kan godt "hænge" så den sender det meste varme ud i radiatorkredsen.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 12:14
af smalspor
Jo jo. Selvfølgelig blev alle radiatorer udluftet og anlægget efterfyldt med vand. Faktisk står anlægget på 1.8 bar. Måske lige i overkanten, men anlægget har aldrig kommet over de 1,8 bar. Min 3 vejs ventil er ikke blevet rørt siden jeg fik sat anlægget op (2½ år siden). Alt med messing-gevind skal man være påpasselig med (ved det godt. Er selv uddannet maskinarbejder). Termostaten er en Danfoss AVBT. Ventilen har jeg ingen anelse om hvad er. Der står ikke noget på den. Der er en skala der går fra 1 til 5. Ligger lige et billed ved. Hvis en sådan 3-vejsventil "hænger", hvad gør man så med den, for at få den til at virke igen?

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 12:28
af Flunk
Det jeg var interesseret i er fabrikat af 3-vejs ventil og dertil hørende termostat
Den du viser er en 2-vejs ventil ( Danfoss AVTB ? )