Side 1 af 3

Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 09:09
af rmi-vejr
Hej

Jeg kunne godt bruge lidt hjælp til opsætning af min styring.
Lige nu kører jeg med fabriksindstilinger.
Men jeg syntes mit forbrug, ser ud til at være noget høj.
Lige nu fyrer jeg med 1/3 træpiller og 2/3 korn (kornet er opfej, så der er en del skidt i).
Jeg har et magasin på 500 liter, og det bruger jeg på 3-4 dage.
Min aske ser rigtig fin grå ud, og der er ikke mange slagger i.
Inde i fyret ser der også fint ud (grå), min låge har dog et blålig skær (nogen der ved hva det kommer af?).
Så jeg kunne godt bruge noget hjælp, til at ændre på min styring (jeg har lige fået sat fyret op, og har intet forstand på det) så hjælp tak.

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 11:03
af Tass
Nu kender jeg ikke noget til PCT 300 styringen.
Men en ting som du helt sikkert vil blive spurgt om er din røg temp.
Lyder jo som om den brænder fint din stoker, men ja vil give dig ret i at det lyder temmelig højt dit forbrug.
Er der røgvendere i sådan en fætter ?

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 11:55
af rmi-vejr
Tass skrev:Nu kender jeg ikke noget til PCT 300 styringen.
Men en ting som du helt sikkert vil blive spurgt om er din røg temp.
Lyder jo som om den brænder fint din stoker, men ja vil give dig ret i at det lyder temmelig højt dit forbrug.
Er der røgvendere i sådan en fætter ?
Hej Tass
Nej jeg tror ikke der er nogen røgvender.
Men der er en røgsuger på mit anlæg (spjældet er 100% åben nu).
Skal røgtempraturen måles før eller efter røgsugeren?

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 12:12
af Fiahgt
Det skal måles efter røgsugeren. Kører du med modulerende eller on/off.

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 19:27
af rmi-vejr
Fiahgt skrev:Det skal måles efter røgsugeren. Kører du med modulerende eller on/off.
Hej Fiahgt

Jeg ved ikke lige hva du mener?
Den kører de 4 programer, hvis det er der mener (0,1,2,3)

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 21:36
af Stokerservice
Det tal der står efter trin 1-2-3 fortæller hvor mange sec der går mellem der køres brændsel ind
den skal ligge på 15-20
ligger den på 10 får den for lidt at leve af og ligger den på 50 får den for meget
som udgangspunkt skal indstillinger være det samme som til træpiller og så fin justere der fra

ang forbrug er der ca 20% mindre power i korn (godt korn) kontra træpiller

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 22:16
af Exsmeden
Mojn Stokerservice!
Jeg bliver nød til at korigere dig.
Tallet der stå bag ved 0-1-2-3 er hvorlænge sneglen kører i sek.

MAN / AUT 0 = Automatisk kørsel m/ Lambdasonde
Manuel kørsel u/ Lambdasonde. Tallet bestemmer drift pausen. 020 s
( f. eks 0.20 = 20 sek imellem indkørsel af brændsel )

BRAENDSEL TRIN 0 Valg af Brændsels mængde i Trin 0 0.03 s
BRAENDSEL TRIN 1 Valg af Brændsels mængde i Trin 1 0.06 s
BRAENDSEL TRIN 2 Valg af Brændsels mængde i Trin 2 0.26 s
BRAENDSEL TRIN 3 Valg af Brændsels mængde i Trin 3 0.40 s
:great:

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 09 nov 2009 22:28
af rmi-vejr
Exsmeden skrev:Mojn Stokerservice!
Jeg bliver nød til at korigere dig.
Tallet der stå bag ved 0-1-2-3 er hvorlænge sneglen kører i sek.

MAN / AUT 0 = Automatisk kørsel m/ Lambdasonde
Manuel kørsel u/ Lambdasonde. Tallet bestemmer drift pausen. 020 s
( f. eks 0.20 = 20 sek imellem indkørsel af brændsel )

BRAENDSEL TRIN 0 Valg af Brændsels mængde i Trin 0 0.03 s
BRAENDSEL TRIN 1 Valg af Brændsels mængde i Trin 1 0.06 s
BRAENDSEL TRIN 2 Valg af Brændsels mængde i Trin 2 0.26 s
BRAENDSEL TRIN 3 Valg af Brændsels mængde i Trin 3 0.40 s
:great:
Hej Exsmeden

Ja det skulle jeg også lige til at skrive (jeg kiggede lige i manualen).
Min kører som vist her under.

BRAENDSEL TRIN 0 Valg af Brændsels mængde i Trin 0 0.03 s
BRAENDSEL TRIN 1 Valg af Brændsels mængde i Trin 1 0.06 s
BRAENDSEL TRIN 2 Valg af Brændsels mængde i Trin 2 0.13 s
BRAENDSEL TRIN 3 Valg af Brændsels mængde i Trin 3 0.26 s

Skal jeg prøve at kører med de indstillinger du skriver på trin 2 og 3 ?

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 10 nov 2009 08:43
af Exsmeden
rmi-vejr skrev: Hej Exsmeden

Ja det skulle jeg også lige til at skrive (jeg kiggede lige i manualen).
Min kører som vist her under.

BRAENDSEL TRIN 0 Valg af Brændsels mængde i Trin 0 0.03 s
BRAENDSEL TRIN 1 Valg af Brændsels mængde i Trin 1 0.06 s
BRAENDSEL TRIN 2 Valg af Brændsels mængde i Trin 2 0.13 s
BRAENDSEL TRIN 3 Valg af Brændsels mængde i Trin 3 0.26 s

Skal jeg prøve at kører med de indstillinger du skriver på trin 2 og 3 ?
Mojn rmi-vejr
Da du kører med 2/3 korn skal du prøve med disse indstillinger.
Trin 0 0.03
Trin 1 0.06
Trin 2 0.26
Trin 3 0.46
Husk den skal have mere at leve af ved fyring med korn ca. 50%
Husk endelig at blande mindst 2% kalk i kornet

Re: Hjælp til opsætning at styring PCT 300

: 10 nov 2009 09:52
af hct
Hej min stoker kører med disse tal
Trin 0 0,15
Trin 1 0,30
Trin 2 0,60
Trin 3 1,10
Jeg kører med træpiller M.v.h. hct