Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur

: 08 nov 2009 18:38
af mejeristen
Så kom det sgu en luftbople på tværs i systemet icon_frown.gif

Efter opstart af mit nye kedelanlæg korte jeg systemet op til max. temperatur udluftede og efterfyldte systemet.
der efter kørte jeg med automat udluftere i 1½mdr. inden jeg fjernede dem fra systemet ( de sidder et sted der ikke er frostfrit)

mit? hvor lang tid går der inden man kan forvente at man har fået fordrevet al luften fra kedelvandet?

systemet er med trykekspansion indeholdende 4000l vand max temp 95grd

Re: Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur

: 23 nov 2009 10:38
af Ernst Drastrup
Hvis rørene lægger rigtigt med svag stigning og fald til de rigtige sider, så gå der max. ca. 1 times tid, så burde al luften være ude.
Hvis ikke det er tilfældet, så har du ikke været nøjagtigt nok med loddestokken og waterpasset.

Hvis du stopper pumpen og du kan høre anlægget siger kluk, - kluk nogle gange, så er der luftlommer et eller andet sted.
Anlægget må ikke sige noget som helst.

Re: Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur

: 23 nov 2009 11:02
af kims
Har du prøvet at åbne for hele varmeanlægget, af med termostater og åbne alle ventiler(flov reg), op med pumpe, og køre sådan i et par timer, og luft ud imens på hver varmeafgiver.
Hvis det altså er luft i hele anlægget der "driller".

Med venlig hilsen
Kim

Re: Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur

: 23 nov 2009 11:04
af Flunk
Jeg har altid lært at man skal huske at stoppe pumpen når man udlufter?

Re: Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur

: 23 nov 2009 19:36
af 4470mp
jeg slukker også altid for pumpen og lukker op for alle ventilerne
hvis pumpen køre mens man udlufter kan man være uheldig at luften bare fiser forbi og vidre i systemet er der ikk mulighed for at sætte de auto udlufter inde i varmen og helst på det højeste punkt?

Re: Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur

: 23 nov 2009 22:39
af mejeristen
Ernst Drastrup skrev:Hvis rørene lægger rigtigt med svag stigning og fald til de rigtige sider, så gå der max. ca. 1 times tid, så burde al luften være ude.
Hvis ikke det er tilfældet, så har du ikke været nøjagtigt nok med loddestokken og waterpasset.

Hvis du stopper pumpen og du kan høre anlægget siger kluk, - kluk nogle gange, så er der luftlommer et eller andet sted.
Anlægget må ikke sige noget som helst.

JAVEL anlægget holder kæft nu efter jeg udluftede det.

Kan den ny til komne luft skyldes at jeg evt ikke havde fået varmet systemet ordentligt op inden jeg fjernede aut. udluftere??