Side 1 af 2

hjæææælllp

: 07 sep 2009 21:28
af sonny_c
hejsa jeg har en benekov pl27 med tecno-matic tm 3006 styring og er ved at prøve at fyre med byg.. nogen der kan hjælpe med instillinger og styring....
eller kom med nogle fif til hvordan jeg får det til at køre optimal....... :roll:

Re: hjæææælllp

: 08 sep 2009 06:37
af Ollii
Tror du skal ned i luft. jeg er selv igang med samme forsøg.

Re: hjæææælllp

: 08 sep 2009 07:20
af Flunk
Har du installeret tornado, eller kornbuen?
Bruger du tilsætning af kalk?
Kører du på kornprogrammet?

Re: hjæææælllp

: 08 sep 2009 07:37
af sonny_c
nej jeg bruger ikke kornbuen for syntes ikke at det brænder optimal med den.. jamen jeg tror ikke at der er kornprogram i min styring og jeg kører med ilt på 7,5% og stoker puls på 3,0sek

Re: hjæææælllp

: 08 sep 2009 07:40
af sonny_c
og ja jeg tilsætter ca en kop kalk pr spandfuld og det er en 12liters spand

Re: hjæææælllp

: 08 sep 2009 08:46
af Flunk
Hvor gammel er den PL27er?

Re: hjæææælllp

: 08 sep 2009 14:49
af sonny_c
ca 5år

Re: hjæææælllp

: 11 sep 2009 17:49
af sonny_c
den kører til at den er varm og så skriver den ild brændt ud...

Re: hjæææælllp

: 13 sep 2009 21:02
af Smedstoker
Hvis ikke din styring er blevet opdateret for nylig vil jeg tro du kan bruge disse som udgangspunkt, det jeg vil tro er mest interessant er nok pauseindstillinger.

Drift:
Puls 7,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 20%
Tid under 5m

Pause:
Puls 3,5
Pause 400
efterløb 25

Ønsket O²: 6,5 %
Service menu > Blower graph:
0 til 0
10 2
20 4
30 6
40 8
50 10
60 12,5
70 16
80 19
90 24
100 33

Iltpoint x1
Y1,1

Performance pid.
K 10
Ts 60
Ti 600
Td 242

Fuel Pid.
K 5
Ti 900
Td 0
Deltamax 1,4

Blower pause 20%
Blower start up 30%

Operation setting
Blower time 2 sec.

Re: hjæææælllp

: 13 sep 2009 21:05
af Flunk
Du kan se mine indstillinger til R15 nedenunder: