Hej duke!
Hvad mener du egentlig lige med "indløbsrør"
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Jeg kan se på billedet at det er en sikkerhedsventil vi snakker om. Kører du åben ekspansion eller tryk ekspansion?
Er det en fast forbindelse fra vandværksvand til din centralvarmekreds, hvor du så kan efterfylde vand på anlægget? og i så fald hvor højt er trykket i din centralvarme installation? Højst sandsynligt er det som flunk skriver lidt snavs i sædet på sikkerhedsventilen, som gør at den ikke kan lukke tæt(en
ny koster ca et par hundrede kr.)
Men hvis trykket i din centralvarmekreds bliver ved med at være højt (fx kunne det være en 2,5 bars sikkerhedsventil), så kan det være spiralen i din vvb der er utæt, eller hanen imellem vandværksvandet og centralvarmekredsen, der ikke er helt tæt, og så vil vandværksvandet trænge ind i din centralvarmekreds, og når trykket når op på sikkerhedsventilens åbningstryk, så vil den jo lukke lidt ud.
Håber ovenstående er forståeligt
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html