Side 1 af 3

Neddrosling og PID regulator

: 10 mar 2009 17:39
af Ulrik
Hejsa

Brugeren har sendt mig følgende dokumenter til brug ved neddrosling og indstilling af PID regulator:
pillefyrindstilling.pdf
Neddrosling
(41.52 KiB) Downloadet 5355 gange
PIDregulator.pdf
PID regulator
(26.63 KiB) Downloadet 2616 gange
Til fri afbenyttelse :wink:

Re: Neddrosling og PID regulator

: 10 apr 2009 21:01
af Frank_Rasmussen
Virkelig guld. Mange tak!

Re: Neddrosling og PID regulator

: 26 mar 2011 10:52
af Dencker
kan man også indstille PID på en Scotte med en 4.07 styring ?
Lars

Re: Neddrosling og PID regulator

: 26 mar 2011 12:23
af Falck
Dencker: Du kan kun justerer det via pc interface på de gamle styringer (alle der begynder med 4 og før)

Re: Neddrosling og PID regulator

: 26 mar 2011 22:41
af Dencker
det er fordi jeg har en Scotte 24kw monteret på en Blackstar small kedel, det virker ok men jeg syntes at den er for langsom til at sætte ydelsen op når den kommer under den indstillede temperatur og for langsom til at sætte den ned igen når den kommer op i graderne. Temp. er indstillet til 64grader men den svinger fra 59 til 70grader, er det ikke et stort område når nu den har 100 trin at vælge imellem ? jeg har dog sat ydelsen på 25 til 65% men alligevel ?

hilsen Lars

Re: Neddrosling og PID regulator

: 26 mar 2011 22:45
af TaagMan
Dencker, det er ikke nødvendigvis at varierer ydelsen alt for voldsomt for at opretholde en totalt stabil fremløbs temperatur... tværtimod er det lidt hårdt ved fyringsøkonomien... så hvis du ikke ligefrem fryser, så kan jeg ikke rigtig se du har et problem.

Re: Neddrosling og PID regulator

: 26 mar 2011 22:55
af Frank_Rasmussen
65% af 25 kW er 16 kW. Var der ikke meget lettere at stille styringen på 16 kW, og så lade den kører 100%

Står der 'Opop 20' eller 'Opop 30' på forsiden af kedlen?

Såvidt jeg forstår, så er en 'Opop 20'-kedel ikke beregnet til at køre meget mere end 16 kW...

Det, du beskriver med ikke at holde den ønskede temperatur, kunne måske løses ved at sætte I-ledet i PID-reguleringen op.

Re: Neddrosling og PID regulator

: 26 mar 2011 23:20
af Dencker
jeg har måske ikke et problem men det "irriterer" mig at den svinger så meget, når nu den mærker at temp er under setpunkt(64grd) burde den vel tænke at nu skal der fyres lidt mere på og ikke vente på at temp falder helt ned til omkring 60grd inden den kører opad i ydelse og når den kommer op til de 64grd skulle den vel også tænke på at begynde at drosle ned istedet for at køre videre op til 68-69-70grd før den sænker effekten ? og når nu man har en bror med et hjemmelavet fyr (6-7årgammelt)som holder en temp som kun svinger 3-4grd.............det ville jo være rart at kunne prale lidt mere af Scotten

der står opop 20 på kedlen, ja brænderen er lige stor nok men det var en brugt jeg havde på hånden, der er 4år gammel og med en 4.07 styring, jeg har kun haft anlægget i 14 dage og det har kørt helt uden problemer og masser af varme

Jeg er ikke helt dus med at nedsætte max ydelsen på brænderen endnu men det ville nok være bedre og så lade den køre med ydelsen mellem 10-100% istedet for som nu imellem 25-65%, jeg må nok læse lidt videre............

Re: Neddrosling og PID regulator

: 26 mar 2011 23:48
af TaagMan
Scotten kan skam godt holde den på 64 hele tiden... du hæver bare I indtil du synes det er godt nok... og så vil jeg anbefale dig at lade være med at kigge på ydelses procenterne bagefter...

Re: Neddrosling og PID regulator

: 27 mar 2011 09:38
af Frank_Rasmussen
Dencker » 26 Mar 2011, 23:20 skrev: Jeg er ikke helt dus med at nedsætte max ydelsen på brænderen endnu men det ville nok være bedre og så lade den køre med ydelsen mellem 10-100% i stedet for som nu imellem 25-65%..
Det afgørende må det være, hvor mange gram pille sneglen putter i brænderen pr. minut.

Om det sker ved udregningen af 100% af en værdi, eller ved udregning af 65% af en anden (tilfældig) værdi, har i praksis ikke nogen betydning for brænderen. Det er bare lettere for mennesker at følge med i, når man stiller max. kW på det 'rigtige', og autoberegneren derved virker uden videre.

Min ønskede kedeltemperatur svinger en del, da der kommer en den pludselig hop i vandflowet. Det er der formodentlig ikke noget at gøre ved; medmindre jeg begynder at udskifte de 40 år gamle radiatorventiler i hele huset...