Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 08:51
af kent a
Jeg har sådan en gammel stoker fyr som køre sammen med en salamander kedel...

Jeg ved ikke hvad den hedder men den prodruseret ved en maskinstaion i hurup thy...

Vi har boet i huset i ca 3 år og har bare lader fyret køre og bare tømt den for aske i brænder hovdet og inde i fyret..

Men nu er der ingen træk i den længer og den ryger hele fyre rummet til...

Hvordan renser man sådan så der kommer mere træk i den....

Samt med hensyn til instillingen...

Vi fik hugget styringen det første år vi borde her nede så det fik vi en anden sat i...

Det er bare med tidsrelæger og ikke noget helt vild...

Sneglen køre ver 15sek og fyret beder om mere varme 15minuter...

Røgen fra skortenen er helt klar....

Vi har en forbrug på 48kg træpiller i døgnet...

billeder her...

http://www.boliggalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=377

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 09:19
af Flunk
Hvor stor er huset,
Prøv at udfylde profilen, så er det nemmere at hjælpe.
Har i aldrig renset hedefladerne i kedlen?
Hvad er røgtemperatuern?

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 09:24
af kent a
Huset er 100kvm og næsten ikke isoleret og rør ind til huset er fuske isoleret af tidlig ejer....

Nej vi har aldrig renset hedefladerne i kedlen...

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 09:32
af thoken
kent a skrev:Huset er 100kvm og næsten ikke isoleret og rør ind til huset er fuske isoleret af tidlig ejer....

Nej vi har aldrig renset hedefladerne i kedlen...
Hej!
Ja så er det da vist på tide :shock:
Det bør i gøre ca hver 2/3 uge!
Så vil jeg umiddelbart gætte på at der er så meget aske i jeres kedel, at der er stoppet for gennemgang.
Altså at røgen ikke kan komme igennem kedlen og ud i skorstenen!
Prøv at rens, det vil også give en bedre økonomi(lavere forbrug)

mvh thoken

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 09:47
af Flunk
Og prøv så at få monteret en røgtermometer.
På den kan du nemt se hvornår kedlen trænger til at blive renset.
Jeg vil tro at jeres røgtemperatur nu er opp på 300 grader eller mere, og at i med en kedlerensning kan spare rigtigt mange piller.
Jeg plejer at rense kedlen når røgtemperaturen er steget fra 90 grader ved 40% belastning til 110 grader ved 40% belastning.
Der er efter ca 3 ugers drift.

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 09:51
af kent a
Er det en god ide at købe sådan bøste på en stål ting til rense med....

Er der nogle tiltag jeg kan gøre ud over det for at gøre økonomien bedre.....

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 09:53
af Flunk
Du skal måske have installeret nogle røgvendere, men det kan først bestemmes når vi kender din røgtemperatur

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 09:55
af kent a
okay

hvor køber man en røgtermometer...

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 10:09
af Flunk
F.eks her:

http://www.vvs-grossisten.dk/index/rgtermometer-858

Findes også mange andre stedder derude

Re: Rensning og instillen af gammel stoker

: 19 feb 2009 10:42
af kent a
Okay...

Så vil jeg ud og købe de par ting....