kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 03 feb 2009 16:54
af traktorsmed
hej
jeg har siddet og kigget lidt omkring på nogle tegninger og andet, og har ud fra det prøvet at tegne min kommende installation, når jeg skal have sat det nye fyr op.
jeg håber der er nogen der vil give nogle forslag eller kommentar til evt. ændringer eller fejl.
jeg er meget i tvivl omkring pumpe 1 skal være der hvis jeg vælger laddomat 21 (vil fyrer en del med fastbrændsel) og om den evt skal styres fra en termostat i kedlen (65-70grader)
scan0001.jpg

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 03 feb 2009 17:44
af john m
Hvis du bruger ladomat kan du undvære pumpe 1 og 3vejsvent. på kedelside.
Du skal skal have din vvb. på din radiatorkreds.

mvh john

ps. det kan være en fordel at retur fra huset går ind i akku. ca 1/3 oppe på tanken,
så man ikke blander det i bundvandet som forholdsvis hurtigt bliver kolder end returen.

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 03 feb 2009 21:08
af traktorsmed
det med ladomat kan jeg godt følge dig i og også det tip med retur på akku tank.
men hvorfor skal vvb sidde på radiatorkredsen, det er jo vvb der skal blive først varm?
har også haft i tankerne at den termostat ventil m føler til vvb, istedet skulle være en 3vejs termostat ventil m føler som skulle styre hvor det varme vand skulle gå hen og så en kontra ventil på returen fra vvb? hvad er rigtigt?

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 04 feb 2009 18:36
af john m
Når kedel brænder ud skal din pumpe/ladomat stoppe styret af røgtemp.
Når det sker har du ikke mere cirkulation til din vvb.
Hvis du lader pumpen køre mister du din lagdeling i tanken, plus du
mister energi i kedlen og du bruger unødig strøm.

mvh john

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 04 feb 2009 19:04
af traktorsmed
okay ja nu gik der sku et lys op for mig, du har da fuldstændig ret.
et par små (måske dumme) spørgsmål:
- den med røg temp havde jeg ikke lige i planen, troede det skulle være kedel temp. men kan sagtens forstå det nu, men hvad ville du sætte den til, altså hvilke grader skal den starte og stoppe.
- vvb skal på rediator kredsen, men skal den monteres på samme måde som jeg har tegnet eller skal retur fra vvb ledes videre til radiator (sikkert meget dumt spørgsmål men kom lige i tvivl) og selvfølgelig før shunten.
- cirkulations pumpen på radiator kredsen, hvor skal den sidde? er det rigtigt som tegnet, eller skal jeg have den om på retur siden.

lige så snart jeg har svar på mine spørgsmål prøver jeg lige at lave nogle rettelser på tegningen og lægge den ind.
-

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 04 feb 2009 19:25
af john m
Vvb montere du på samme måde bare på den anden kreds,pumpe vil jeg mene sidder ok.
Da jeg selv fyrede med træ stod min røggastermostat på ca. 30-40g.

mvh john

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 05 feb 2009 00:25
af pelle
Hej
Har kikket lidt med. Men har lige et par spørgsmål.

Er det muligt for dig at hæve akkutanken over din kedel ?
Må en varmtvandsbeh. godt være ude i fyrerummet.?

i så fald har jeg nok nogle ideer du, måske, kan bruge.
Med venlig hilsen
Pelle

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 05 feb 2009 08:16
af kaptajnen
pelle skrev:Hej
Har kikket lidt med. Men har lige et par spørgsmål.

Er det muligt for dig at hæve akkutanken over din kedel ?
Må en varmtvandsbeh. godt være ude i fyrerummet.?

i så fald har jeg nok nogle ideer du, måske, kan bruge.
Med venlig hilsen
Pelle
Jeg tror jeg ved, hvad du tænker på - lyder bekendt i hvert fald...

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 05 feb 2009 14:36
af Garmin
Jeg har mindre gode erfaringer med at bruge laddeomat 21 til kombineret drift.
Den fungerer fremragende når man fyrer med fastbrændsel og har accutanken på.
Problemerne opstår hvis man lukker tanken af og ønsker at køre rent stoker.
Når laddomaten er over den temperatur som man har defineret, lukker den helt af for shunten og sender et voldsomt pumpetryk frem. Det forhindrer anlægsshunten i at kunne regulere, især når forbruget fra huset er lille. Samtidigt bliver flowet gennem kedlen så lille at kedlen risikerer at stå og småkoge partielt.
Det kan formentligt klares ved at have et bypass parallelt med accutanken, som man så åbner når man lukker tanken

/G

Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?

: 05 feb 2009 17:50
af traktorsmed
her er min redigeret tegning, men kan hører jeg måske rediger mere....

til garmin: jeg ved ikke helt endnu om akku tanken nogen sinde blive lukket af. men kan måske sætte et par haner ind så det ikke er svært at sætte den bypass ind hvis jeg skulle finde på de ideer.

til pelle: - om akku tank kan hæves over kedel, den er allerede over kedel nu står på loftet, hvorfor?
- jeg ved ikke om det er mig du spørger om vvb må står i fyrrum, for min skyld inden alarm, men havde i tankerne den skulle på den anden side af vægen (tilstødene rum), hvorfor?