Side 1 af 3

Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 07:43
af jhjorsal
Jeg står og skal måske hu hej skifte mit C" passatfyr ud da der har været brand i det, alt efter hvad forsikringen siger idag. Jeg kunne godt tænke mig et stoker/pillefyr som også kunne køre på olie da vi ind imellem har nogle rejser på 2-3 måneder, hvad findes der? Jeg kunne godt tænke mig et Baxi (derfor katagorien Baxi) men kan ikke se nogen steder at den har en olie indsats

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 10:15
af maw1
Hvad med et alternativ som eks. pillefyr (feks. multiheat 1,5) kombineret med solvarme ? feks. se dette link.... http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... DK_web.pdf
Mvh. Kenneth (maw1)

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 10:42
af Ole S.
Hej

Ved ikke om der findes et kombi olie og pillefyr. Evt. kunne du jo vælge to anlæg, hvis du har plads. F.eks. en skotte/woody løsning og så et oliefyr ved siden af, tror ikke løsningen med to fyr nødvendig bliver dyrere.

Ps: Var det Passaten der var skyld i branden???

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 10:49
af jni
Kunne man ikke bare sætte en løs oliebrænder i, der hvor den løse pillebrænder normalt sidder..?
(så har baxi nemlig et fyr, hvor du også kan fyre med brænde (hvis du altså piller alle brændere af)
mvh jesper

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 11:34
af thy
baxi har en kedel hvor det er mueligt...

ved dog ikke noget om den..

http://www.baxi.dk/produkter/biobraends ... kaber.html

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 12:14
af jhjorsal
Ja så har forsikringsmanden været her sammen med vvs manden, og de blev hurtig enig om at der skulle en ny til. Så nu skal vvsmanden regne ud hvad sådan en C2 fætter koster at installere, der ud over skal skorstensfejeren tjekke min stålskorsten, da jeg også havde skorstensbrand. Det samlede beløb kan jeg så vælge at bruge til noget tilsvarende, eller noget helt andet. Hvis der bliver noget i overskud, går det til forsikringsselskabet og hvis jeg bruger mere skal jeg selv betale, fair nok. så nu er der en helt verden af muligheder. Og da vvsmanden også kan solvarme og jordvarme og da jeg bagved fyrrummet har en nedlagt køkkenhave hvor der er et vandvælv ( hvis jeg graver et hul på 1-1,2 m har jeg næste morgen hullet fyldt op med vand, altså højt vandspejl) er det jo heller ikke uintressant. Så jeg er pt. modtagelig for alle forslag, det skal dog siges at jeg gerne vil blive ved vvsmanden da han har været yderst hjælpsom i denne proces. og da jeg forleden nævnte Skotte fyret og et lille oliefyr for ham, sagde han at Skotte fyret var noget de holdte sig langt væk fra.

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 12:28
af jhjorsal
Ups jeg glemte at besvare spørgsmålet:
Ps: Var det Passaten der var skyld i branden???
Det skal lige siges at det kun er fyret der er brandt, fyrrummet har ikke taget skade, udover at det hele lugter af sod.
Det fyret har været ude for er en tørkogning, som vvsmanden siger, så er det ikke til at sige om fyret er løbet tør for vand og begyndt at koge, eller om temperaturen i fyret er blevet så høj at vandet er begyndt at koge og derved har tømt fyret, men det har i alt fald været varmt da cirkulationspumpen også er smeltet, jeg er dog helt sikker på at den ikke har været løbet tør for vand, da manometeret for vandtryk sidder lige i øjnhøjde og da jeg tidligere har haft problemer med vandtrykket, er det en refleks at kikke på det hver gang jeg fyrer. Uanset hvad fejlen er, undrer det mig dog stadig at det kan gå så galt, der sidder da noget der føler på røggastemp og som lukker alt ned hvis den bliver for varm.

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 12:36
af Emborg41
jhjorsal skrev:Hvis der bliver noget i overskud, går det til forsikringsselskabet og hvis jeg bruger mere skal jeg selv betale, fair nok.
Øhh ikke lige helt forstået :? Forsikringen skal da betale for hvad der er gået i stykker og ikke hvad du har tænkt dig at købe.



Peter

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 12:40
af jni
Vil det sige at først er termoføler blevet defekt, og så har overkogssikring ikke virket, eller...?
Dejligt når man har en god forsikring/taksator, men hvad mente han med scotten, at de ikke ville forsikre det, eller bare at det er noget de ikke ville anbefale. Og hvorfor ?
mvh jesper

Re: Stoker med olie mulighed

: 14 jan 2009 13:43
af jhjorsal
Emborg41: sådan siger han
jni: Jeg kender ikke forløbet i det, men overkogningssikringen har virket det kunne jeg se på loftet(hvis overkogningssikringen er en der lukker damp ud) jeg har lagt billederene her: http://www.holm-jorsal.dk/ for dem der skulle have lyst til et kik