Side 1 af 2

Tilstoppet kedel

: 05 jan 2009 22:42
af Soren
Er der nogle der har erfaring/ideer til at rense en støbejerns kedel indvendig i vandkanalerne?
Søren

Re: Tilstoppet kedel

: 05 jan 2009 23:15
af mejeristen
på min forrige arbejdsplads havde vi nogle køleanlæg som vi måtte rense for stenbelægninger ca en gang om året. da det metal der var i disse anlæg var meget sart over for syre anvendte vi en helt speciel slags kemikalier som skulle cirkulere i anlæggene ca 24 timer hvorefter disse blev skyllet igennem med rent vand og væk var stenbelægningerne.
Desværre kan jeg ikke huske navnet og hvor vi fik disse kemikalier fra og hvad de hed

men et bud er ECOlab, henkel eller novadan som leverandør mon ikke de kan hjælpe?

selvom det sikkert koster en ½arm

Re: Tilstoppet kedel

: 05 jan 2009 23:27
af Troldmand.
Soren skrev:Er der nogle der har erfaring/ideer til at rense en støbejerns kedel indvendig i vandkanalerne?
Søren
I vandkanalerne.

Hvad er den tilstoppe med???? Seriøst. Mener du vandkanalerne??????

Re: Tilstoppet kedel

: 05 jan 2009 23:37
af Soren
ja, har fået problemer efter at have monteret en ny vvb. i week-enden
det er jo en gammel kedel og gud ved hvor mange gange den har været sat op
så en ide kunne være at der er skit i vandkanalerne

Re: Tilstoppet kedel

: 05 jan 2009 23:50
af Ole S.
Hej

De vandkanaler er da seriøst store, tror næppe på at de er tilstoppet, kan du tappe vand af/på i bunden af kedlen burde der jo være hul igennem. Mon ikke snarere det er luft i systemet du døjer med.

Prøv at beskrive problemet lidt nærmere.

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 07:23
af Flunk
Har tidligere været ude for gamle støbejernskedler hvor vandkanalerne var helt stoppet med kedelsten ( kalk ).
Der findes specialfirmaer der udsyrer kedler, og pasiverer dem efterfølgende for at stoppe videre tæring.
Deet sker ved at man cirkulerer en syre igennem over en tidsperiode, og efter følgende skyller grundigt, og pasiverer.

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 08:25
af Soren
Hej Ole
Efter at have skiftet vvb. og monteret termostat på samme kan jeg ikke mere styre min kedel temp.
setpunkt 60g. men falder til ca.40 og efter rimelig lang tid slukker ved 65g og temp fortsætter op på 80g
før kørte mellem 57g og 63g
Tanken går på om evt. kedelsten gået "løs" og stoppet/minimeret cirkulationen i kedel
Luft i systemet er jeg så sikker som man kan være på at der ikke er
Søren

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 08:41
af Jens
Havde du termostat på den gamle vvb ?

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 08:47
af Soren
nej kun 2 ventiler til at drosle med
Søren

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 08:58
af Jens
Ok, så tror jeg det den nye termostat, der gør forskellen.
FØR : der havde du et rimeligt frit flow igennem vvb-en og dermed højt flow gennem kedel, med en meget ensartet returtemperatur, - hvilket var ensbetydende med en meget stabil og jævn drift.

NU: når termostaten til vvb lukker bliver flowet lille, og dermed vil temp ryge over setpunkt .......... når den så endelig er faldet under setpunkt, så falder den langt under hvis der kommer lidt forbrug, fordi temp-forskel mellem top og bund af kedel er temmelig stor.

Tror bestemt at din vvb før .... også fungerede som din shunt, for du har da ingen shunt nu, eller ??