Side 1 af 2

RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 21:45
af thy
RØGFØLER FEJL

har hørt flere der har haft problemer med at fyret tit vil give alarm på grund af røg temp på 240+

hvis det driller meget SÅ prøv at tage røgfølern ud... så tjæk at temp kan gå ned i nærheden af rum temp... ellers kan den være defekt :(

har lige snakket med en hvor den måler 120 grader i rum temp på 5-10 grade....Det vil sige en røg temp på 140 grader vil give fejl melding :roll:

Re: RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 22:47
af Troldmand.
Thy - hvad er det for en røgføler type du taler om, der er problemer med???
Måske, har du set, jeg er igang med at få en TM3006 til at køre på min multi faldstoker. Sådan set kører det perfekt, men helt uforudsigelig stopper blæseren pludselig helt op, medens stoker motoren fortsætter ufortrødent videre.
På TM'en kan man slå røgføleren fra, og så kører den bare helt perfekt uden stop.
Hvis det er PT1000 føleren, der er tale om, skal der en ny i i morgen.
Takker for go' info...... :great:

Re: RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 22:54
af Julehund
Troldmand. skrev:Thy - hvad er det for en røgføler type du taler om, der er problemer med???
Måske, har du set, jeg er igang med at få en TM3006 til at køre på min multi faldstoker. Sådan set kører det perfekt, men helt uforudsigelig stopper blæseren pludselig helt op, medens stoker motoren fortsætter ufortrødent videre.
På TM'en kan man slå røgføleren fra, og så kører den bare helt perfekt uden stop.
Hvis det er PT1000 føleren, der er tale om, skal der en ny i i morgen.
Takker for go' info...... :great:
jeg talte med en gut fra tm.. (vel 2 år siden) og han sagde at røgføleren ikke var andet end "display" altså blev ikke brugt til noget i selve styringen!??
men hvis din køre perfekt uden, så forstår jeg det ikke!!

nogen der har styr på det??

svigermekanikken´s køre *BTW* uden, og har altid været sådan!

Re: RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 22:54
af maw1
Det er en pt1000 føler jeg har haft lidt bøvl med.
den laver nogle mærkelige udsving engang imellem.
Når den tages ud, falder temp godt nok til rum temp.
har haft den mistænkt for at have en løs forbindelse....
Nu er en ny bestilt, så finder jeg da ud af om der var en defekt i den gamle.....

Att: Troldmand

Kan du ikke forklare mig hvad en tm3006 er ?
har set flere steder her i forumet, at folk snakker om sådan en !!

Mvh. Kenneth (maw1)

Re: RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 22:57
af Julehund
sådan en --> TM3006

Re: RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 23:08
af maw1
Hvilken fordele ville der være ved at montere sådan en på et multiheat 1,5 ?
(Ja og så selvfølgelig hvilken ulemper....)

Re: RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 23:12
af Troldmand.
En Tm 3006 er altså bare legtøj, for hvem der gerne vil skrue. Tm'ern kan bare alt, og meget mere. Grundet problemer med at få den til at køre perfekt, har jeg selvfølgeligt været langt inde i den. Den er ikke nem lige når man tænder for den, men efter nogle timer er den bare herlig.
maw1
Her er den.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24 Findes sikkert også andre steder, men den jeg har udskrevet efter.

Og jo julehund, jeg tror heller ikke røgføleren bruges til noget. Men jeg har jo kun kørt med den i tre dage, så er ikke heeellllllt dus med den endnu...

Re: RØGFØLER FEJL

: 15 dec 2008 23:12
af thy
det vil ikke være noget at hente på multiheat 1,5...

tm3006 koster med iltstyring ca 5000kr

iltstyring til multiheat koster ca 3500kr

Re: RØGFØLER FEJL

: 16 dec 2008 06:58
af maw1
Ok. så er der ingen grund til at sætte sig mere ind i hvad en tm3006 ville gøre på mit multiheat.

Att: Troldmand
mange tak for oplysningerne om tm3006.

Re: RØGFØLER FEJL

: 16 dec 2008 12:20
af Anders G
Går en røgføler jævnligt i stykker så man bør have en liggende. Det vil formentlig ske midt i en weekend eller et andet upassende tidspunkt ?