Side 1 af 2

Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 12 dec 2008 18:19
af madmax
Jeg har lige fyret op for førstegang i mit Scotte/opop anlæg. jeg har indstillet i kvikstart menuen at kedlen skal være 60`men den bliver ved at fyrer og har været oppe på 80`inden jeg slukkede på kontakten. hvad går der galt??

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 12 dec 2008 18:54
af jni
kører cirkulations pumpen ?

Det lyder helt forkert, stoker bør stoppe af sig selv når temp kommer 10 c over setpunkt
mvh jesper

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 12 dec 2008 19:03
af madmax
Ja pumpen kører. jeg regnede også med at den kørte lidt over inden den droslede lidt ned igen, men nej, jeg går ud og prøver igen.

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 12 dec 2008 19:38
af petaas
Hejsa

Er det termometer på kedlen eller er det temperatur på styring der går op på 80 grader ?

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 12 dec 2008 20:42
af Troldmand.
Har du husket at montere termoføleren????? Alts hvis det er som "petaas" spørger.

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 12 dec 2008 22:59
af petaas
Evt. hvor har du monteret føler ?

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 12 dec 2008 23:47
af madmax
Vi er enige om det er termoføleren ik? den er monteret på fremløbet øverst på kedlen under en rørskål. det er termometeret på kedlen der var oppe og snuse til de 80`C trods der var kodet 60`C ind i menuen. jeg har nu nedjusteret til 50`i menuen og nu ligger kedel temperaturen stødt på 65-68`C :roll:

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 13 dec 2008 07:46
af Troldmand.
Hej
Jeg var lige ind på vvs ekspertens hjemmeside, og se hvor den termoføler skal placeres
Såvidt jeg kan se, skal den i "dyklommen" bag på fyret og ikke op bag rørisoleringen.

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 13 dec 2008 08:26
af Stokerservice
Der er plads til en dyklomme i begge sider af Kedlen, den ene skal bruges til overkogs thermostat, den anden kan brugen til temp føler
men for det meste ser jeg at den er stripset fast på fremløbs rør, det er også ok når der er isolering uden på, og så tæt på kedel som muligt
Det er temp på styring man skal se på, den lille firkantet på front af kedlen viser sjælden rigtig
Når kedlen har nået ønsket temp (på styring) vippes glasset forsigtig ud med en lille skruetrækker, viser tages af og monteres igen så den passer med temp på styring så er den "kalibreret" hehe
(der kan selvfølig være fejl på føler eller styring)

Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.

: 13 dec 2008 12:48
af Falck
madmax skrev:Vi er enige om det er termoføleren ik? den er monteret på fremløbet øverst på kedlen under en rørskål. det er termometeret på kedlen der var oppe og snuse til de 80`C trods der var kodet 60`C ind i menuen. jeg har nu nedjusteret til 50`i menuen og nu ligger kedel temperaturen stødt på 65-68`C :roll:
Jo det der er termoføleren.
Hvis du skraber lidt i malingen lige der hvor fremløbet går ud af kedlen, og stripser føleren fast der bør det virke. Husk at føleren sidder helt ude i enden. Du skal også huske at isolerer den godt så rummet ikke afkøler føleren og derved giver fejlvisning. Du skal som udgangspunkt tro på det kedelføleren fortæller. Hvis den føler der sidder på styringen viser 40 grader når kedlen viser 60, ja så lav en kompensering, men det lyder som om at føleren ikke er isoleret....