Side 1 af 1

underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 16:43
af cbc0107
Hej med jer.

Jeg har fået et underligt problem med min iltstyring på min Baxi 1,5

Fyret kørte som det skulle, MEN efter at havde renset og trimmet det så begynde det bare at køre på høj ydelse hele tiden selvom huset ikke kalde på varme.
Det gik jeg og luret over en dags tid.
Ved et tilfælle trykket jeg på knappen: driftform, som stod i høj ydelse og den gik ned på lav ydelse med det samme.
Nu har jeg sat den på : totrinsdrift og ny køre vi nogenlunde igen.

MEN der står i manualen at man ikke kan skifte imellem høj / lav / totrin når der er iltstyring på.
Til det skal lige siges at ALLE menuer kan ses og ændres.
Og ja fyret står i AU. :roll:

MVH
CBC0107

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 17:03
af thy
ja det er vigtigt at driftformsknappen ikke lyser...

det er sikkert sket under justering...

feks hvis man kommer til at trykke driftformsknap inden alarm/resetknap for at gå i undermenu

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 17:18
af cbc0107
Godt så.
Jeg går ind og slukker ned mens driftform knappe er i totrins ( ingen lys )
og så ser vi hvad der sker når der kommer strøm på igen
CBC0107

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 17:25
af cbc0107
Nu har fyret været slukket i 5 min.
Med totrinsdrift.
OG det er stadigvæk det samme.
Jeg kan bestemme om det skal kører høj eller lav
CBC0107

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 17:39
af thy
lyset i driftformsknap skal være slukket

2 trins drift er måske kommet efter version 108 som brugsanvisning er

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 17:52
af cbc0107
Hej Thy.
den E-prom jeg har er V.1.10
Men prøv lige om du kan gører det samme med dit fyr.
CBC0107

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 19:03
af thy
jeg kan vælge mellem tvang lav tvang høj og udenlys automatisk 2 trins drift

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 21:34
af cbc0107
Hej Thy.
jeg prøver at ringe til en super specialist fra Baxi, for at høre om mit problem.
Jeg vender tilbage.
CBC0107

Re: underligt problem med iltstyring på 1,5

: 01 dec 2008 22:07
af thy
godt så hører gerne mere