Side 1 af 2

Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 08:50
af Morten Hvass
Jeg har lige starter min Woody 4.99 op for en uges tid siden, den har kørt uafbrudt siden på 10% drift, og brugt ca. 150kg, det er vel ok?!
Føleren til min styring sidder i et dykrør i siden af kedlen, jeg har kontrolleret at temperaturen i fremløbet og dykrøret er ca. 70°C, men alligevel vis styring kun 57°C.
Alle øvrige termometre incl. føleren til styring viste det samme inden opstart. Jeg har kogt føleren, den viser 100°C, så jeg vælger at tro at føleren er i orden.
Jeg har lavet en messingbøsning som sikre at føleren er klemt helt ud til væggen i dykrøret, og det hele er sjasket ind i varmeledende pasta. Den del af dykrøret som sidder udenfor kedlen har jeg isoleret.
Skal jeg bare accepteret at føleren viser for lidt, eller er der én der har en god idé til hvad hulen jeg skal gøre?

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 10:55
af Flunk
150 kg for en uge lyder OK
Hvordan har du kontrolleret at temp rent faktisk er 70 grader i dykrøret?

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 11:03
af Morten Hvass
Jeg har lånt et termometer på arbejde, som blev kalibreret i sommers, den er god nok. Udover det, sidder der også et termometer på kedlen som føler direkte i fremløbet, dette viser også 70°C.

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 11:08
af Flunk
Jeg ved ikke om visningen for et enkelt termoelement kan justeres via styringen, men det ved NBE.
Hvad siger NBE iøvrig til problemet?

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 11:27
af Morten Hvass
NBE siger at føleren ikke kan justeres, de mente jeg skulle tape føleren fast på fremløbet og isolere den, den viste stadigvæk 55-57°C.
De sige også at føleren ikke reagere så hurtigt så jeg skal bare gi' den lidt tid, men alligevel 5-7 dage så burde den da ha' stabiliseret sig...
Jeg overvejer lidt om man kan få en pakdåse så jeg kan placere føleren direkte i vandstrømmen, men det er jo en lidt større sag.

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 11:31
af Emborg41
Du har godt nok testet den, men jeg ville nu alligevel prøve med en ny føler i stedet for diverse alternative monteringer.

Når føleren sidder i langt følerrør på siden burde det være korrekt.

Peter

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 12:24
af Flunk
Morten Hvass skrev:NBE siger at føleren ikke kan justeres, de mente jeg skulle tape føleren fast på fremløbet og isolere den, den viste stadigvæk 55-57°C.
De sige også at føleren ikke reagere så hurtigt så jeg skal bare gi' den lidt tid, men alligevel 5-7 dage så burde den da ha' stabiliseret sig...
Jeg overvejer lidt om man kan få en pakdåse så jeg kan placere føleren direkte i vandstrømmen, men det er jo en lidt større sag.

Hvad er NBE´s forslag til løsning af dit problem?
De kan vel også se at efter 5-7 dage, hjæler det ikke at vente længere.

Jeg tror heller ikke det hjælper at flytte føleren.

Prøv f.eks temroføleren i 0 graders varmt vand ( vand med is ), for at se om det er ved 0 punktet den er skredet.

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 19 nov 2008 15:14
af jesperrl
Der må vist en ny føler til.
Jeg har også monteret min i en dyklomme bag på kedlen.
Jeg har følgende udlæsninger:
Display visning på styring 60
Termometer jeg selv har monteret på fremløb med dyklomme i fremløbsrør 60
Viserinstrument på front af kedel 70

Jeg har konkluderet at viseren på front af kedel sikkert måler i nærheden af brænderen og derfor viser for meget. Uden dog at vide om dette er korrekt antaget.

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 27 feb 2009 16:02
af Hr.Hansen
Min kedel temperatur er også 10 grader højere, end den styringen viser. Jeg har accepteret at sådan er det bare. Selv om begge målere sidder næsten samme sted. ?

Re: Min føler viser 12-14° forkert

: 27 feb 2009 16:45
af Trollefar
Da jeg fik mit anlæg op og køre havde jeg samme problem.Jeg ringede til nbe, de sagde at det var fordi, det thermometer der sidder på kedlen bliver kalibreret i et glas vand.
Men det er nemt at pille glasset af, og flytte på viseren så den passer med styrigen.