Barlinek træpiller.
Snegletid 0,4 sek = 1/4 omdrejning på sneglen.
Tid mellem pilletilførsel 20 sek
Fremløb 58,5 grader (setpunkt 60 grader)
Retur 50 grader
Flow gennem kedel 560 liter i timen
Røgtemperatur 114 grader
Ydelse 5,5 kWh
Re: Aktuelle indstillinger
: 17 nov 2008 08:12
af Flunk
Det lader til du har energimåler på dit anlæg.
Hvad har du af virkningsgrad?
Re: Aktuelle indstillinger
: 17 nov 2008 11:01
af Jens
Ligger mellem 76 og 80 %, så det er bestemt ikke noget at råbe hurra for.
Det er et simpelt anlæg, der er nærmest intet der kan gå istykker og det er utrolig driftsikker med træpiller, MEN udnyttelsesgrad er altså ikke noget at skrive hjem om.
Tror de kom til at bytte om på tallene, da de testede den: - resultatet var sikkert 78, - men det så pænere ud med 87 :-(
Re: Aktuelle indstillinger
: 19 nov 2008 14:18
af Flunk
Er 80 % på en kold vinterdag ?
Min årsvirkningsgrad var sidste år 84,5%
I de koldeste perioder var den 86-87%
Re: Aktuelle indstillinger
: 19 nov 2008 14:34
af Jens
Det er som regel beregnet over en 1-2 uger, når det lige passer at jeg får kørt siloen tom.
Ja, de 80 % var sidste vinter, sikkert da det var lidt koldt.
Havde jeg haft samme viden dengang, jeg købte den, - så havde nok også været enten en Scotte eller en R15, som havde leveret varmen idag.