Side 1 af 1

Fejlmelding på multiheat 1,5

: 06 nov 2008 17:36
af maw1
Hej :roll:

Jeg har efter at skorstensfejeren har været her,
haft problemer med at mit fyr, det kommer med denne fejlmelding F1.
Hvilket ifølge min baxi bibel, vil sige at røgtemperaturen har været over 240 grader mere en 3 gange........
Jeg har renset ventilatore, tømt aske ud omme bag ved dem, og i selve kammeret......
Er der en der har haft tilsvarrende problemer ?
Eller en der har et forslag til hvad fejlen kan bestå i ?

Mvh. Kenneth

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

: 06 nov 2008 18:02
af thy
hmm har han skadet røgfølern...

prøv at trække den ud....

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

: 06 nov 2008 18:25
af maw1
Har efterset den, og den ser ikke ud til at fejle noget.........

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

: 06 nov 2008 18:30
af thy
hmm... er der trækstabilasator der er blevet låst lukket...(hvis du ingen har så kan det muligvis forklares med bedre træk efter rensning)

turbolatorrørene det er her der kan sænkes på røgtemp hvis de renses...

driftforms knappen lyser vel ikke.... så den kører i høj hele tiden

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

: 06 nov 2008 19:16
af maw1
Driftforms knappen var tændt ( sat til høj ydelse konstant)
Er nu slukket, og fyret køre igen i 2 trins drift.
Jeg håber at det var her fejlen ligger.....
(som man siger, så kan man ikke se skoven, for bare træer)

Mvh. Kenneth

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

: 06 nov 2008 19:30
af thy
dejligt at kunne hjælpe...