Side 1 af 3

Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 20 okt 2008 23:17
af mejeristen
I marts 2008 fik jeg kasseret min skorsten, og fik derfor min skorstensfejer til at støbe en ny kerne.
Efter at have spurgt BAXI hvilken størrelse lysning der passede til fyret er lysningen nu 180mm mod 160mm før renoveringen af skorstenen (BAXI sagde 175mm).

Jeg havde problemer før renoveringen, og de er ikke blevet mindre efter renoveringen :shock:

Mine problemer med fyringen er:

Hvis jeg vil undgå at der står flammer ud i røgrøret, som er ca 60cm langt, er det næsten usvigeligt sikkert at fyret i løbet at ret kort tid brænder så langsomt at jeg får en blank hård skal af sod i fyrets røgkanal og evt. røgrør.

Jeg har forsøgt at justere på primær luft og skylle luft uden at pille ved sekundær luft ( lidt primær luft og meget skylleluft eller meget primær luft og lidt skylle luft, og forskelligt der imellem)
Ved lidt primær luft er der en større tilbøjelighed til at fyret brænder for langsomt, og ved lidt skylle luft får jeg nemt problemer når der der kun er gløder tilbage --> sod

Spørgsmål:

Hvad fan..... gør jeg forkert icon_frown.gif ??
Hvad skal forholdet mellem primær luft og skylle luft være, hvad med indstillingen af sekundær luft??
Hvad betyder forøgelsen af lysningens størrelse på 20 mm for trækket i skorstenen ( har på fornemmelsen at trækket bliver større, dog er der tidspunkter hvor det virker som om trækket er mindre :? )

Er der nogen som kan hjælpe??

er der evt en i favrskov kommune somkunne give et lynkursus ?

Jesper

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 20 okt 2008 23:35
af Ole S.
Hej
Har du monteret en trækstabilisator på røgrør/skorsten, den sørger for konstant træk i skorstenen. Større lysning er lig med større træk, efter min bedste overbevisning.

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 20 okt 2008 23:35
af Julehund
pas.. men der findes findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar!! :)

der er et par eksperter i baxi her på siden, så mon ikke de kan hjælpe dig lidt!?

(det med trækket kan klares med en såkaldt "træk-stabilisator" som kan monteres på røgrøret, eller mures ind i skorstenen!) :great:

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 20 okt 2008 23:50
af mejeristen
træk stabilisator! tjae men er trækket blevet større?? og hvorfor?

Skal overbevises alle udgifter skal nemlig godkendes af FINANSMINISTEREN og hun er mere nærig end lars løkke :-/

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 21 okt 2008 00:05
af pelle
Har du en akkumoleringstank tilsluttet?
mvh pelle

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 21 okt 2008 00:32
af mejeristen
jeps men for lille ( 2 x 500 l)

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 21 okt 2008 07:21
af Flunk
Træktabet i skorsten er blevet mindre som fælge af størrre lysning.
Opdriften er den samme, så det absolutte tryk ved kedlen er faldet, svarende til det der opleves som større skorstenstræk.
At du en gang imellem oplever at der er mindre skorstenstræk, er fordi jo større skorstenslysning, jo sværer er skorstenen at varme op, så ved lavlast hvor røgtemp falder vil du måske opleve lavere skorstenstræk.
Jeg kører med skorstenstemp. på 110 grader ved lavlast og 140 grader ved fuldlast.
Min kedeltemp er sat til 75 grader for at forhindre glanssod i kedlen ved lavlast.
Hvad er din kedletemp sat til?

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 21 okt 2008 07:29
af Flunk
Har du kedelshunt til at sikre 60 grader på returvandet.

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 21 okt 2008 08:36
af PeterBH
mejeristen skrev:træk stabilisator! tjae men er trækket blevet større?? og hvorfor?

Skal overbevises alle udgifter skal nemlig godkendes af FINANSMINISTEREN og hun er mere nærig end lars løkke :-/
Jeg er ret sikker på at en trækstabilisator vil hjælpe dig, den vil regulere trækket ned, så du ikke har flammer i røgrøret, og dermed holder varmen i din kedel (hvor den hører hjemme).

Det vil med stor sansynlighed også bevirke at du vil opleve et lavere forbrug, igen fordi varmen bliver i kedlen.

Efter at jeg har monteret trækstabilisator oplevede jeg at mit forbrug gik ca 10-15% ned, og venter for at se effekten af at have isoleret mit 2,5 meter røgrør mod skorstenen.

Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke

: 21 okt 2008 13:53
af mejeristen
Javeeel,

lige et obs. når jeg læser FLUNK og PETERBH's svar får jeg en fornemmelse af at i ikke er opmærksomme på at mit anlæg IKKE er et pillefyr/stoker

Kedelshunt ja det menerj jeg der er, men tror ikke den virker optimalt

Kedel temp primær luft lukker ved ca 85 grd. +/-