Hej Thy. :)
Du skriver altid at ilten skal stå.
ilt% høj og lav mellem 7-8 er normalt til træpiller
Men aldrig om hvad der er normalt for en god kvalitets pille som Neova 8mm
Samtidig er jeg i tvivl om fremløbs temperaturen på vores 1,5 med ilt styring
lige nu kører vi med dine indstillinger og et fremløb på 65 grader, hvis jeg sætter fremløbet højre op så står fyret helt stille det meste af tiden og huset er ikke til at værer i Pga. at vores varmerør som ligger lige under gulvet og de er IKKE isoleret.
SÅ kan du give mig en retningsline om, hvorvidt jeg skal sætte fyret programering anderledes op.

Mvh
cbc0107 8)

Re: ilt% høj og lav????

: 08 okt 2008 00:04
af thy
cbc0107 skrev:Hej Thy. :)
Du skriver altid at ilten skal stå.
ilt% høj og lav mellem 7-8 er normalt til træpiller
Men aldrig om hvad der er normalt for en god kvalitets pille som Neova 8mm
Samtidig er jeg i tvivl om fremløbs temperaturen på vores 1,5 med ilt styring
lige nu kører vi med dine indstillinger og et fremløb på 65 grader, hvis jeg sætter fremløbet højre op så står fyret helt stille det meste af tiden og huset er ikke til at værer i Pga. at vores varmerør som ligger lige under gulvet og de er IKKE isoleret.
SÅ kan du give mig en retningsline om, hvorvidt jeg skal sætte fyret programering anderledes op.

Mvh
cbc0107 8)
de 7-8% er minimum den kommer ned på...

hvis fyret arbejder det vil sige forbrug er det ca 6-10 den ligger på..
hvis den er med det vil sige oppe på setpunkt er det normalt den vandre op på 12-16...

fornemmer jeg rigtigt når du skriver står stille er pausefyring.... nu er de indstillinger jeg har givet til ca 160-180dårligt isoleret..hvis din pausefyrer tit så kan du jo bare sænke snegletid lav mere dog vil det kunne drille under 0,3sek hvis du kører 0,6 vil 0,4 sænke efekten ret meget... er det for meget at sænke så går den jo bare op i høj så der sker ikke noget ved at prøve....

der er så den fordel ved at gå længere ned for dig at den så ikke vil gå så langt op i graderne og nærmest holde sig ved setpunkt.... så kan du måske... hæve den lidt når det bliver koldt :great:

Re: ilt% høj og lav????

: 08 okt 2008 00:06
af thy
thy skrev: de 7-8% er minimum den kommer ned på...

hvis fyret arbejder det vil sige forbrug er det ca 6-10 den ligger på..
hvis den er med det vil sige oppe på setpunkt er det normalt den vandre op på 12-16...

fornemmer jeg rigtigt når du skriver står stille er pausefyring.... nu er de indstillinger jeg har givet til ca 160-180dårligt isoleret..hvis din pausefyrer tit så kan du jo bare sænke snegletid lav mere dog vil det kunne drille under 0,3sek hvis du kører 0,6 vil 0,4 sænke efekten ret meget... er det for meget at sænke så går den jo bare op i høj så der sker ikke noget ved at prøve....

der er så den fordel ved at gå længere ned for dig at den så ikke vil gå så langt op i graderne og nærmest holde sig ved setpunkt.... så kan du måske... hæve den lidt når det bliver koldt :great:
ps ved ikke hvor stort dit hus er og varmetab...

det er ligegyldigt hvilke piller ilt% er den samme til alle piller(normalt)