Har netop bestilt en woody pillebrænder og en opop kedel 16 kwh. Men er meget i tvivl om jeg skal bestille en iltstyring med, med det samme.
Regner ikke med at skifte pillemærke ofte.

Kan ekstra investeringen betale sig på dette fyr? Bruger I andre iltstyring?

Forresten. Nogle der har erfaring med at stille pillebeholderen på loftet? Ligge sneglen vandret?

På forhånd tak

Martin

Re: Woody med eller uden iltstyring!

: 26 sep 2008 10:01
af thoken
Hej Martinh!
Velkommen til, og tillykke med investeringen!
Personligt ville jeg ikke ofre pengene på iltstyringen (ihvertfald ikke i første omgang), jeg vil mene du har mere ud af at investere i interface,
som er det ultimative hjælpeværktøj, til at regulere og opnå en god besparelse! Ang. pillebeholder så har jeg ingen erfaring med at smide den på loftet, men umiddelbart ville jeg nok være lidt betænkelig ved det(hvad med fugt?)

Held og lykke med woodyen :great:

mvh thoken

Re: Woody med eller uden iltstyring!

: 26 sep 2008 11:26
af jni
der har været meget snak frem og tilbage vedr dette.
tilsyneladende virker iltstyringen ikke for godt på en woody, da den styre ilt ved at regulere på piller (langsom regulering) hvor alle andre regulere på luften. Derudover er hærden meget stor når der køres med lav last. Det betyder at ved lav last vil en del luft løbe uden om bålet, derfor er det nødvendigt at køre med større luftoverskud ved lav last, end ved høj last. Der er også setpunkter for høj og lav last, men styringen skulle ikke altid finde ud af hvilket setpunkt det skulle køre efter.
mvh jesper

Re: Woody med eller uden iltstyring!

: 26 sep 2008 12:17
af epo
NBE roder vist lidt med at lade iltsyringen kontrollere blæseren istedet for pillemængden.
Om de har frigivet en officiel chip med den funktion ved jeg dog ikke.

Har ikke selv iltstyring og ville nok heller ikke lade den styre min Scotte, hvis jeg havde. Men den ville være rar at have som indikator i Stokerkontrol. Så man kan se om det hele kører som det skal.
Tvivler på den betaler sig hjem. Hvis man gider selv at holde øje med sit fyr, så skulle det være muligt at trimme mætningerne ind så det kører optimalt uden iltstyring.

Re: Woody med eller uden iltstyring!

: 29 sep 2008 08:01
af MartinH
Tak for svarene. Tror også at jeg vil undlade iltstyring i første omgang. :-)

Mvh.
Martin

Re: Woody med eller uden iltstyring!

: 05 okt 2008 08:05
af salmon
Jeg synes ikke at min Woody kørte særligt godt uden iltstyring. der skulle hele tiden reguleres fordi den dårlige lille snegl ikke kunne køre smuld ind. Så når der blev dannet smuld i røret kom der jo slet ikke nok piller ind. Iltstyringen kører såmænd ikke så dårligt, dog svinger den en del - men det kunne jo skyldes nogen utætheder i det gamle fyr....
Med hensyn til smuld har jeg boret et lille hul nederst i røret - og så får den lige et par pump med smørekanden en gang imellem. Jeg har også sænket føderøret en del så den ikke er så stejl mere.