hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring

: 11 sep 2008 21:22
af bjoernolesen
Hej..

Jeg har idag startet fyret, efter sommerperioden.. Det er gået rigtig fint, den kørte fint op i graderne og det hele, bortset fra at de stopper med at stige når den når 67-68 grader, og det er jo ikke optimalt da jeg har sat den til 70 grader, og derfor går den jo ikke over på pausefyring.. Er der nogen der har en ide om, hvorfor den ikke gider stige de sidste grader?..

Indstilingerne er:

høj 22 sek, og 25% luft
Lav 57 sek. og 14% luft..

Sneglen kører:

høj 1,0
lav 1,0
p 05

Håber I kan hjælpe:-)..

Har en mulig formodning om, at den lige skal igang igen, og have varmet hele huset op, men hvor lang tid kan det lige tage!!.. Men ved det ikke:-)

Med Venlig Hilsen

Bjørn

Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring

: 11 sep 2008 22:24
af thy
det er umidelbart ok den ikke bare stryger op over setpunkt for så at gå på pausefyring... hvis det kneb mere vil den jo bare gå over på høj....

det optimale er at få lav til at lige at kunne holde set punkt dog er det bedre at ligge et par grader under end over....


det er dog også en muelighed at din shunt ikke lukker mere vand i gennem end den lige kan lave.... på lav.... så går den ikke sårn bare lige over på høj.... med mindre det er opstart

Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring

: 11 sep 2008 22:37
af thy
bjoernolesen skrev:Hej..

Jeg har idag startet fyret, efter sommerperioden.. Det er gået rigtig fint, den kørte fint op i graderne og det hele, bortset fra at de stopper med at stige når den når 67-68 grader, og det er jo ikke optimalt da jeg har sat den til 70 grader, og derfor går den jo ikke over på pausefyring.. Er der nogen der har en ide om, hvorfor den ikke gider stige de sidste grader?..

Indstilingerne er:

høj 22 sek, og 25% luft
Lav 57 sek. og 14% luft.. LAV 28 12% LUFT

Sneglen kører:

høj 1,0
lav 1,0::::::::: LAV 0,5
p 05

Håber I kan hjælpe:-)..

Har en mulig formodning om, at den lige skal igang igen, og have varmet hele huset op, men hvor lang tid kan det lige tage!!.. Men ved det ikke:-)

Med Venlig Hilsen

Bjørn
prøv at ændre den lave til over stående det samme mængde bare bedre forbrænding derfor kan blæs sænkes med 2%

Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring

: 12 sep 2008 10:46
af bjoernolesen
Hej igen..

Tak for hjælpen, den kører jo rigtig fint nu, og der ligger en pæn hvid aske:-)

Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring

: 12 sep 2008 18:01
af thy
bjoernolesen skrev:Hej igen..

Tak for hjælpen, den kører jo rigtig fint nu, og der ligger en pæn hvid aske:-)

så er der lidt for meget luft... prøv med 10% lav

må gerne være lysegrå og lidt hvid i enderne af turbolatorene.... men hel hvid så er luften for høj og mindre luft = mindre varme op i skorsten

Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring

: 12 sep 2008 18:05
af thy
thy skrev:
så er der lidt for meget luft... prøv med 10% lav

må gerne være lysegrå og lidt hvid i enderne af turbolatorene.... men hel hvid så er luften for høj og mindre luft = mindre varme op i skorsten
ps vent et par dage med at stille om.... ved opstart vil den jo køre mere optimalt og renere indtil huset er gennem opvarmet..