Fik anbefalet at tilslutte vandpumpe til Bio18, og derved sikre at varmtvandsbeholder ikke kølede vand ned igen fordi den jo fortsatte med at cirkulere det. Så slukkede kontrolpanet for pumpen når den var under 50.

Stor success!
Dog er standard indstillingen til 50 ikke god, og i bør sætte den op på 55grader. Hvis anden løsning ikke er sat på for at holde på vvb varmen.

Yderligere så giver denne løsning altså også en hurtigere op tænding, som jeg selv ser frem til her til vinter..

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 09 sep 2008 21:47
af kenneth baunsgaard
Hvem har udviklet styringen til bio18.
Kan ikke forstå hvordan man kan finde på at sætte den til at slukke for cirkulationspumpen blot ved en simpel tilbagebrands alarm, eller er det fordi der er en fejl i min styring

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 09 sep 2008 22:15
af Troldmand.
Hej
Hvor pokker, kobler i cir-pumpen på styringen????Har Bio 18 styringen en separat udgang speciel tilegnet cir-pumpen???
Ide' en må da siges at være perfekt.

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 09 sep 2008 22:23
af kenneth baunsgaard
Ja bioen har en udgang til pumpen som man kan sætte til et given sætpunkt [ rigtig smart ] MEN MEN når mit fyr får en tilbagebrand alarm slukker denne funktion [ ikke smart når kedlen er 80 grader ]

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 09 sep 2008 22:29
af Ole S.
kenneth baunsgaard skrev:Ja bioen har en udgang til pumpen som man kan sætte til et given sætpunkt [ rigtig smart ] MEN MEN når mit fyr får en tilbagebrand alarm slukker denne funktion [ ikke smart når kedlen er 80 grader ]
Hej

Ikke fordi jeg kender styringen, men kunne forestille mig at det var for at skåne pumpen, og undgå at den skal komme til at køre med kogende vand. Men jeg er helt enig, det er måske ikke så smart en funktion. Jeg vil ikke opfordre til ulovligheder, men det må da være forholdsvis enkelt at lave så den kører uanset en overkogningsalarm.

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 09 sep 2008 22:35
af kenneth baunsgaard
Da det er barer at sætte strøm til på alm vis.
Det kunde jo også være en fejl i styringen, tænker på at når stikne til snegl motoren var ombyttet så der var strøm på han siden af stikket, kunde der jo være andet som var programeret forkert i forhold til hvad der var tiltængt

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 09 sep 2008 22:38
af Ole S.
kenneth baunsgaard skrev:Da det er barer at sætte strøm til på alm vis.
Det kunde jo også være en fejl i styringen, tænker på at når stikne til snegl motoren var ombyttet så der var strøm på han siden af stikket, kunde der jo være andet som var programeret forkert i forhold til hvad der var tiltængt
Hej

Send en Pb til J.P. han kan give dig klart svar.

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 13 sep 2008 22:29
af pendec
kenneth baunsgaard skrev:Hvem har udviklet styringen til bio18.
Kan ikke forstå hvordan man kan finde på at sætte den til at slukke for cirkulationspumpen blot ved en simpel tilbagebrands alarm, eller er det fordi der er en fejl i min styring
Det lyder da ikke behageligt... har dog ikke har nogle seriøse tilbagebrands alarmer, så jeg ved ikke hvor galt det kan gå...

Vi må da håbe at der er en "hemmelig" option, som kan slå dette fra..
Sådan findes jo altid..

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 13 sep 2008 23:38
af Troldmand.
Synes da det er en god funktion. Skulle fyret gå ud, er der da varm vand til badet om morgenen.

Re: Styring af vandpumpe på bio18

: 14 sep 2008 11:39
af Momme
Jeg er ved at lave samme funktion på mit benekov fyr jeg bruger en føler fra en gammel gas kedel (min vvs ven havde liggene).