Side 1 af 1

Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 19:04
af SVB
Hej her i forummet

Jeg har en Baxi 1,5, som altid har kørt superfint, kan ikke huske hvornår den blev sat op, men 10 år minimum.
Den har kunne køre selv om sommeren, bare for at lave varmt vand. Men nu er den begyndt og lave numre, a1 fejl er kommet et par gange og det selvom det jo ikke engang er blevet forår endnu. Senest for en time siden, så en rens og en kalibrering fik den. Nu her for ti minutter siden er der så en ny fejl a10, slukker fejlen kører piller frem og må nu se hvad der sker.
Håber virkelig der er nogen der kan hjælpe herinde icon_cheesygrin.

Santo

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 19:13
af SVB
Ved ikke lige hvad der skete med den smiley, det var ikke meningen den skulle på

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 19:20
af thy
Hvad står der hvis du trykker på sek

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 19:29
af SVB
Der står 18,0

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 19:36
af thy
SVB skrev: 31 mar 2023 19:29Der står 18,0
Ok så sku den give nok til at undgå begge fejl

Lyder kontaktsættet rent i lyden uden at brumme

Er røgføler rengjort og sat i bund

Hvad er set og har du ændret der

Lågen er den tæt og går den på i hængselsiden ca 2 cm fra den lukker

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 19:51
af SVB
Syntes ikke jeg kan høre noget lyder anderledes.

Røgføler helt ren og i bund

Set er alarm menu H18 L56 B40 R0,0

Alarm drift er -40 H1,4 L0,5 P0,5 8,0h 7,5l cal au

Har kørt med baxis standardset, indtil i mandags, hvor den første gang lavede a1 fejl, og den er jo h1,7 og L1,7 så det er ændret, og har også hjulpet, men hvis der ikke er noget forbrug, går den åbenbart i a1, har endda taget en enkelt røgvender ud

Lågen går fint

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 19:54
af SVB
Lige nu kører den ok, med en iltprocent på 10-13 og røgtemp på 120-140

Spørgsmålet er bare hvor længe 🤔

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 20:04
af thy
Alarm menu
H12
L40
B30
r0,0

Så har den samme power som før og bør fungere med dine tal

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 31 mar 2023 20:12
af SVB
Det er med iltstyring iøvrigt.

Prøver med dine tal 🤞🏻

Re: Baxi 1,5 laver ballade

: 01 apr 2023 08:01
af SVB
Opdatering er, kører pt supergodt, masser af forbrug er der jo så nu, 3 grader i Ringsted
Så en røgtemperatur omkring 150, men så bliver den måske lidt oppe når temperaturen stiger.

Tak til Thy, for den store viden og hjælp 😊👍🏻