Side 1 af 2

Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 12:22
af Kim_1
Hej alle sammen, jeg er ny her og jeg er fra Tyskland og bor på grænsen til Danmark. Måske kan I hjælpe mig. Jeg har et Scotte 15 Pillefyr fra 2005 med en gammel scotte/woody to-trins styring og lambdasensor på.
Jeg har set, at når forbrændingsgasserne måles, så svinger mine CO-værdier meget under målingen, men er stadig i orden.
Trods alt overvejer at udskifte min pillestyringen med en nyere. Jeg tænkte på en V7. Som jeg har læst, burde dette uden videre virke, hvis jeg samtidig installerer et nyt motorprint!? Det, jeg endnu ikke har fundet ud af, er, om jeg kan blive ved med at bruge min lambdasonde? Jeg har læst, at der er et ekstra udvidelsesmodul til en lambdasonde og et par flere udgange. Har jeg virkelig brug for sådan et printkort eller har V7 hovedenheden allerede mulighed for at betjene en lamdassonde?
Er V7 allerede en ældre Styring, der måske snart ikke længere eksisterer? Eller behøver man ikke bekymre sig om det? Ville det også være muligt at skifte til en V16? Ellers er jeg meget tilfreds med min kedel og brænder og vil gerne blive ved med at bruge dem i lang tid fremover.
Undskyld hvis der er flere spørgsmål på en gang. Jeg håber I kan forstå mit dansk.
Med venlig hilsen
Kim

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 12:28
af pille bruger
V7 er snart en ældre version styring, men den virker fint.
Man kan montere et udvidelses modul for at få lambdasonden på, men man kan også bruge det iltprint du allerede har.
Vil du have det sidste nye hvor der stadig udvikles på, så er det en V16 du skal kigge efter.
Men på V16 kan du ikke genbruge dit nuværende ilt print.
Iltstyring er indbygget på V16, der skal bare monteres en lambdasonden.

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 12:35
af Dunas
pille bruger skrev: 21 jan 2023 12:28 V7 er snart en ældre version styring, men den virker fint.
Man kan montere et udvidelses modul for at få lambdasonden på, men man kan også bruge det iltprint du allerede har.
Vil du have det sidste nye hvor der stadig udvikles på, så er det en V16 du skal kigge efter.
Men på V16 kan du ikke genbruge dit nuværende ilt print.
Iltstyring er indbygget på V16, der skal bare monteres en lambdasonden.
Er det ikke noget med, at den nye V16 styring boks, kun kan tage Denso lambdasonden fra Version 7 styring, og ikke NKT og Bosch.

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 12:53
af triumph
Tænker at grunden til at dine O2 tal variere, er at kedlen er utæt, og det hjælper en ny styring ikke på.
Hvis ilten f.eks kommer ind gennem en utæt låge, deltager den ikke i forbrændingen.
Blæseren skruer ned, og forbrændingen bliver forkert

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 12:57
af triumph
Faldt lige over dette, måske er det en bedre løsning, end en kedel fra 2005
https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-k ... 098170135/

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 13:05
af Kim_1
pille bruger skrev: 21 jan 2023 12:28 V7 er snart en ældre version styring, men den virker fint.
Man kan montere et udvidelses modul for at få lambdasonden på, men man kan også bruge det iltprint du allerede har.
Vil du have det sidste nye hvor der stadig udvikles på, så er det en V16 du skal kigge efter.
Men på V16 kan du ikke genbruge dit nuværende ilt print.
Iltstyring er indbygget på V16, der skal bare monteres en lambdasonden.
Min ilttyring sidder med på hovedprintkortet. Det betyder, at jeg skal bruge udvidelseskortet og en ny lambdasensor til V7. Og til V16 kun en ny lambdasensor. Kan jeg så også tilslutte V16'eren via et nyt motorprint til min? Ville det være det samme motorprint som for V7?

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 13:15
af Kim_1
triumph skrev: 21 jan 2023 12:53 Tænker at grunden til at dine O2 tal variere, er at kedlen er utæt, og det hjælper en ny styring ikke på.
Hvis ilten f.eks kommer ind gennem en utæt låge, deltager den ikke i forbrændingen.
Blæseren skruer ned, og forbrændingen bliver forkert
Hej, min blæser er desvære konstant. Min styring ændrer kun på tiden hvor længe sneglen kører. Nu er problemet at pro tideenhed ikke hvergang kommer den samme mængde af træpiller und af sneglen. Og det er den svankning some vil måler. Jeg har læst at die nye styringer kann ændre på blæserens ydesel. Så ville styring blive hurtiger. Jeg kører med ilttyring på.
Hilsen Kim

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 13:25
af pille bruger
Kim_1 skrev: 21 jan 2023 13:05 Min ilttyring sidder med på hovedprintkortet.
Det betyder, at jeg skal bruge udvidelseskortet og en ny lambdasensor til V7. Ja

Og til V16 kun en ny lambdasensor. Ja
Kan jeg så også tilslutte V16'eren via et nyt motorprint til min? Ville det være det samme motorprint som for V7?
V7 og V16 kan bruge samme motorprint 12 pins.

Til V7 kan genbruge dit nuværende motorprint og ledning op til styringen,
men det vil være en gid ide også at skifte det print idet de dele jo også er slidt nu.
Til V16 bør du skifte til nyt motorprint.

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 13:33
af Kim_1
pille bruger skrev: 21 jan 2023 13:25 V7 og V16 kan bruge samme motorprint 12 pins.

Til V7 kan genbruge dit nuværende motorprint og ledning op til styringen,
men det vil være en gid ide også at skifte det print idet de dele jo også er slidt nu.
Til V16 bør du skifte til nyt motorprint.
Mange mange tak for hjælpen! :-)

Re: Skift fra gammel styring til ny v.7 styring

: 21 jan 2023 13:51
af triumph
Kim_1 skrev: 21 jan 2023 13:15 Hej, min blæser er desvære konstant. Min styring ændrer kun på tiden hvor længe sneglen kører. Nu er problemet at pro tideenhed ikke hvergang kommer den samme mængde af træpiller und af sneglen. Og det er den svankning some vil måler. Jeg har læst at die nye styringer kann ændre på blæserens ydesel. Så ville styring blive hurtiger. Jeg kører med ilttyring på.
Hilsen Kim
Men med kedlen fra DBA får du både V7 styring, og 12 pins motorprint, samtidigt med en meget bedre kedel, så mangler du bare et print