Side 1 af 2

Anlæg taber tryk

: 18 jan 2023 10:36
af thomas-es
Baxi 1,5 der er ca 18 år gammel kører fint, men jeg har problem med der tabes tryk.
Der kan ikke umiddelbart ses vand der drypper nogen steder, heller ikke ved sikkerhedsventilen.
Der skal fyldes på ca hver anden dag, kun kortvarigt ca 2-3 sekunder, så er trykket igen 1,8 bar.
Gode forslag til hvad jeg skal gøre søges. Synes at have læst at mange fylder på i 20 - 30 sekunder når der er utæthed.
Kan det være utæt varmtvandsbeholder? Så ville vandtrykket vel øge kedeltrykket?
Kan der være monteret udlufter i eks skunken på 1 sal? Ved ikke om det kunne være mulighed elller man ikke ville montere der.
Utæt membran i ekspansionsbeholder vil vel give vand ud i sikkerhedsventilen?
Kan kedlen have en utæthed og hvordan kan man se det?
Håber der er nogle erfarne brugere med råd.

Re: Anlæg taber tryk

: 18 jan 2023 12:46
af thy
thomas-es skrev: 18 jan 2023 10:36 Baxi 1,5 der er ca 18 år gammel kører fint, men jeg har problem med der tabes tryk.
Der kan ikke umiddelbart ses vand der drypper nogen steder, heller ikke ved sikkerhedsventilen.
Der skal fyldes på ca hver anden dag, kun kortvarigt ca 2-3 sekunder, så er trykket igen 1,8 bar.
Gode forslag til hvad jeg skal gøre søges. Synes at have læst at mange fylder på i 20 - 30 sekunder når der er utæthed.
Kan det være utæt varmtvandsbeholder? Så ville vandtrykket vel øge kedeltrykket?
Kan der være monteret udlufter i eks skunken på 1 sal? Ved ikke om det kunne være mulighed elller man ikke ville montere der.
Utæt membran i ekspansionsbeholder vil vel give vand ud i sikkerhedsventilen?
Kan kedlen have en utæthed og hvordan kan man se det?
Håber der er nogle erfarne brugere med råd.
har du kikket ved de 3 plader bag dækpladen over lågen bag isolering..det er normalt desværre at de bliver utætte ved pakning der
135632289_487063148922862_6084207754035744687_n.jpg
eller defekt ekspantionsbeholder
1,8 er et højt tryk

Re: Anlæg taber tryk

: 18 jan 2023 15:52
af thomas-es
Den utætte plade havde vi vi for et år siden - dagen efter ejendommen var overtaget. Det var heldigvis let at klare og tydeligt at der dryppede vand ud.
Hvor højt tryk vil du mene til et 2 etages hus, radiatorer på 1 sal ca 4 m over ekspansionbeholderen?

Re: Anlæg taber tryk

: 18 jan 2023 16:02
af thy
1,0-1,2 er nok løfter vandet 10-12 meter over hvor trykket måles

tror du skal tjekke ekspantionsbeholder

Re: Anlæg taber tryk

: 20 jan 2023 19:02
af madssakre
thomas-es skrev: 18 jan 2023 10:36 Baxi 1,5 der er ca 18 år gammel kører fint, men jeg har problem med der tabes tryk.
Der kan ikke umiddelbart ses vand der drypper nogen steder, heller ikke ved sikkerhedsventilen.
Der skal fyldes på ca hver anden dag, kun kortvarigt ca 2-3 sekunder, så er trykket igen 1,8 bar.
Gode forslag til hvad jeg skal gøre søges. Synes at have læst at mange fylder på i 20 - 30 sekunder når der er utæthed.
Kan det være utæt varmtvandsbeholder? Så ville vandtrykket vel øge kedeltrykket?
Kan der være monteret udlufter i eks skunken på 1 sal? Ved ikke om det kunne være mulighed elller man ikke ville montere der.
Utæt membran i ekspansionsbeholder vil vel give vand ud i sikkerhedsventilen?
Kan kedlen have en utæthed og hvordan kan man se det?
Håber der er nogle erfarne brugere med råd.
Tjek hver eneste pex samling

Da jeg havde baxi tabte den også tryk ret hurtigt som du beskriver og jeg tilskrev det de samme plader på fronten på billedet.
Hvis den er glohed er det ik altid let at se frisk usivning fordi det fordamper. Prøv at slukke

Re: Anlæg taber tryk

: 21 jan 2023 10:47
af thomas-es
Jeg vil kontrollere ekspansionsbeholderen - kan jeg checke fortrykket ved bare at tage trykket af uden at skrue beholderen af og tømme den?
Vil også prøve at checke pladerne igen😀

Re: Anlæg taber tryk

: 21 jan 2023 12:22
af John Skov Jensen
thomas-es skrev: 21 jan 2023 10:47 Jeg vil kontrollere ekspansionsbeholderen - kan jeg checke fortrykket ved bare at tage trykket af uden at skrue beholderen af og tømme den?
Vil også prøve at checke pladerne igen😀
Der må ikke stå nogen vandsøjle og trykke på din ekspansionsbeholder når du kontrollerer og evt justerer fortrykket

Re: Anlæg taber tryk

: 21 jan 2023 15:35
af Kruse
Du kan trykke lidt på luft ventilen og komme der vand ud skal der en ny til, kommer der ikke noget ud er den tom for luft.
Ellers er det rigtig at tag trykket af vandsiden, du kan godt lade den være monteret der skal bare være åben for vandet.

Re: Anlæg taber tryk

: 21 jan 2023 16:57
af thomas-es
Mange tak for svar - så er det bare at gå i gang😀

Re: Anlæg taber tryk

: 29 jan 2023 16:21
af thomas-es
Ekspansionsbeholderen viste sig at have et fortryk på 1,5 bar, svarende til fabriksindstillingen.
Er nu ændret til 0,7 bar og anlæggets drifttryk 1,5 bar.
Ingen utætte plader på baxi fyret.
Så må jeg se om det ændrer ved hvornår der skal efterfyldes.