Side 1 af 2
Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 13 jan 2023 23:20
af Lassebredahl
Hej. Vi flyttede sidste år ind i vores nye hjem som har det her fantastiske baxi multiheat 1,5 og vi har godt nok haft vores kampe.
Jeg har problemer med at få det til at køre optimalt, selvom det er 75 køre den ofte op på 85 og nogle gange også 90 så den slår alarm. Ydermere virker det til den køre alt for mange piller ind ved høj ydelse.
Huset er 177 kvm med gulvarme i stueetage og 3 radiatorer ovenpå
Indstillingerne er som følge:
Min 20
H 1,1
L 0,5
P05
No
110
H18
L40
B30
R 0,0
100%
Blæs 20
Sek 15
30-100 %
Blæs 10
Sek 20
Og her til aften er fyret gået ud og fyrrummet var fuldstændig lukket i røg nærmest som om det blæste ned i fyret istedet for der var træk
Håber nogen kan hjælpe. Tak på forhånd
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 14 jan 2023 01:13
af thy
Lassebredahl skrev: ↑13 jan 2023 23:20
Hej. Vi flyttede sidste år ind i vores nye hjem som har det her fantastiske baxi multiheat 1,5 og vi har godt nok haft vores kampe.
Jeg har problemer med at få det til at køre optimalt, selvom det er 75 køre den ofte op på 85 og nogle gange også 90 så den slår alarm. Ydermere virker det til den køre alt for mange piller ind ved høj ydelse.
Huset er 177 kvm med gulvarme i stueetage og 3 radiatorer ovenpå
Indstillingerne er som følge:
Min 20
H 1,1
L 0,5
P05
No
110
H18
L40
B30
R 0,0
100%
Blæs 20
Sek 15
30-100 %
Blæs 10
Sek 20
Og her til aften er fyret gået ud og fyrrummet var fuldstændig lukket i røg nærmest som om det blæste ned i fyret istedet for der var træk
Håber nogen kan hjælpe. Tak på forhånd
tal er ikke helt tåbelige
lyser driftformsknap?
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 14 jan 2023 06:20
af Lassebredahl
Nej det gør den ikke. Men kunne se røgen kom ud ved nærmest alle låger på den, så noget tyder på den er ret utæt
Og det virker nærmest som om blæseren ikke kører 100% nu hvor jeg lige har forsøgt at starte den op igen. Men kan se inde bagved at den ihvertfald render rundt
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 14 jan 2023 09:42
af Lassebredahl
Og her imens den er på vej op til de 75 er jeg nødt til at lette magasin låget i perioder ellers fylder den kammeret helt op, og så virker det som om det soder en del
Og den er forresten jo uden ilt sonde
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 14 jan 2023 10:30
af thy
så kom jeg op
har sendt en pb... vi skal have kikket på nogle ting
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 14 jan 2023 11:11
af Lassebredahl
Det bliver nemlig nok først imorgen, da vi ikke er hjemme det meste af dagen idag.
Jeg nåede op på omkring 73 grader fremløb da den vælger at aktivere tilbageløbs tingen, så det var så det bål.
Jeg fik tømt det hele, hevet den kobber fætter ud af tilbageløb, og har nu sat gang i en ny omgang. Så må vi se om det lykkes.
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 14 jan 2023 11:17
af thy
Lassebredahl skrev: ↑14 jan 2023 11:11
Det bliver nemlig nok først imorgen, da vi ikke er hjemme det meste af dagen idag.
Jeg nåede op på omkring 73 grader fremløb da den vælger at aktivere tilbageløbs tingen, så det var så det bål.
Jeg fik tømt det hele, hevet den kobber fætter ud af tilbageløb, og har nu sat gang i en ny omgang. Så må vi se om det lykkes.
hmm blæs på høj op på 28 blæs lav 12 indtil vi får set på det
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 14 jan 2023 11:24
af thy
Kobber fidusen pilles ikke ud.
Du skal have vandet ud af bunden ved at tage unbrakobolten ud.
Sidder under dækpladen under lågen inde bag isolering Venstre side.
Hvor i landet?
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 15 jan 2023 10:40
af thy
hvordan er det gået
Re: Problem med opstilling af baxi multiheat 1,5
: 15 jan 2023 16:41
af Lassebredahl
Overraskende godt syntes jeg. Men kan ikke finde den unbrako skrue du snakker om
![🤔](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f914.svg)