Side 1 af 1

Blackstar+ Fumus 10 kw - spørgsmål om indstillinger

: 21 nov 2022 13:42
af AndersWestberg
Hej.

Jeg har nu siddet og surfet lidt rundt, både her og på Facebook. Og det virker til at alle's indstillinger er meget forskellige.

Jeg er i tvivl om, om mit kører optimalt udefra hvad jeg kan se andre har.

Er der nogle der eventuelt vil bruge et par minutter til at se mit StokerCloud, og se om de kan spotte noget der stikker ud.

https://stokercloud.dk/v3/#/anderswestberg

Tak på forhånd.

Re: Blackstar+ Fumus 10 kw - spørgsmål om indstillinger

: 21 nov 2022 15:17
af pille bruger
AndersWestberg skrev: 21 nov 2022 13:42 Hej.

Jeg har nu siddet og surfet lidt rundt, både her og på Facebook. Og det virker til at alle's indstillinger er meget forskellige.

Jeg er i tvivl om, om mit kører optimalt udefra hvad jeg kan se andre har.

Er der nogle der eventuelt vil bruge et par minutter til at se mit StokerCloud, og se om de kan spotte noget der stikker ud.

https://stokercloud.dk/v3/#/anderswestberg

Tak på forhånd.
Kedeltemperatur bør være mindst 70 grader, shunt 55 grader.
Varmt vand 55 grader.
Indstillingerne ser fine ud.
Der er måske lidt for høje blæser tal, men iltstyringen regulere fint ind icon_cheesygrin.gif

Fyret kører meget af tiden på 10%
Du kunne fint bruge ugeplanen og stoppe fyret i de timer du ikke aftager varmen. icon_cheesygrin.gif

Re: Blackstar+ Fumus 10 kw - spørgsmål om indstillinger

: 21 nov 2022 16:03
af AndersWestberg
Hej Pille bruger.

Super, så retter jeg kedel til 70 og skruer shunt op fra 50 til 55.

Kan blæser tallene være fordi jeg har "almindelig" skorsten 25x25 cm (hvorfor jeg også har Fumus med røgsuger).

Jeg er usikker på start/stop af pumpe, hvad bør den stå på?

Re: Blackstar+ Fumus 10 kw - spørgsmål om indstillinger

: 21 nov 2022 16:44
af pille bruger
AndersWestberg skrev: 21 nov 2022 16:03 Hej Pille bruger.

Super, så retter jeg kedel til 70 og skruer shunt op fra 50 til 55.

Kan blæser tallene være fordi jeg har "almindelig" skorsten 25x25 cm (hvorfor jeg også har Fumus med røgsuger).

Jeg er usikker på start/stop af pumpe, hvad bør den stå på?
Du har bare godt træk i kedel og skorsten.
Lidt mindre blæser tal, hvis du vil nørde icon_cheesygrin.gif

Pumpe start så lav at der er varme der kan flyttes.
Pumpe stop så høj at du ikke tømmer varmt vands beholder ved stop.
Måske 55 grader er fint til pumpe stop.

Re: Blackstar+ Fumus 10 kw - spørgsmål om indstillinger

: 21 nov 2022 17:00
af AndersWestberg
Måske en vigtig note, jeg har VVB prioritering så den burde vel ikke kunne tømme VVB for varme?

Min VVB temp er lidt lav, fordi min føler sidder for højt i beholderen 😜

Re: Blackstar+ Fumus 10 kw - spørgsmål om indstillinger

: 21 nov 2022 19:02
af pille bruger
AndersWestberg skrev: 21 nov 2022 17:00 Måske en vigtig note, jeg har VVB prioritering så den burde vel ikke kunne tømme VVB for varme?

Min VVB temp er lidt lav, fordi min føler sidder for højt i beholderen 😜

Fino :great: