Problem med Laddomat
: 11 okt 2022 22:07
I forbindelse med min brændeovn med gris (varmer vand), så har jeg en laddomat. Den virkede sidste år- og i sidste uge, men i går synes jeg ikke rigtig, at der kom varme ind i min buffertank. Sidste år "sang" laddomaten/pumpen lidt, hvor jeg tænkte, at der måske var noget snask ved pumpen.
Jeg kunne i går konstatere, at grisen på brændeovnen kom op over 64 grader C i øvre del af grisen, hvilket er en temperatur langt over, at laddomaten skal starte. Laddomaten styres af temperatur, hvor den skal starte/begynde at cirkulere omkring 40 grader, hvilket den også gjorde i går - og så skal den interne termostat i laddomaten selv åbne ved højere temperatur. Som jeg husker det, så kommer temperaturen i grisen ikke over 60 grader fra de andre år, da termostaten sikrer cirkulation via buffertankens lavere vandtemperatur. Der kom i går en lille smule varme ind i buffertanken, men det var meget lidt.
Jeg har nu pillet laddomaten af og på skift åbnet ventilerne ind mod laddomaten, og kan konstatere, at rørføring til laddomaten ikke er stoppet, og der var godt med tryk på vandet.
Så - jeg tænker, om laddomaten virker korrekt? Jeg har taget pumpen af og sat spænding til - skovlen kører rundt, men det ser noget sølle ud med hastighed og vel det, som jeg kalder fesent, se video link nedenfor .... eller gør det?
Nogen som har erfaring med det? Og kan det eventuelt være termostatventilen, som har sat sig? (jeg har købt den brugt for 2 år siden). En ny laddomat er jo en smule dyr ....
Tak herfra.
https://www.youtube.com/shorts/foA1EBYiN5s
Jeg kunne i går konstatere, at grisen på brændeovnen kom op over 64 grader C i øvre del af grisen, hvilket er en temperatur langt over, at laddomaten skal starte. Laddomaten styres af temperatur, hvor den skal starte/begynde at cirkulere omkring 40 grader, hvilket den også gjorde i går - og så skal den interne termostat i laddomaten selv åbne ved højere temperatur. Som jeg husker det, så kommer temperaturen i grisen ikke over 60 grader fra de andre år, da termostaten sikrer cirkulation via buffertankens lavere vandtemperatur. Der kom i går en lille smule varme ind i buffertanken, men det var meget lidt.
Jeg har nu pillet laddomaten af og på skift åbnet ventilerne ind mod laddomaten, og kan konstatere, at rørføring til laddomaten ikke er stoppet, og der var godt med tryk på vandet.
Så - jeg tænker, om laddomaten virker korrekt? Jeg har taget pumpen af og sat spænding til - skovlen kører rundt, men det ser noget sølle ud med hastighed og vel det, som jeg kalder fesent, se video link nedenfor .... eller gør det?
Nogen som har erfaring med det? Og kan det eventuelt være termostatventilen, som har sat sig? (jeg har købt den brugt for 2 år siden). En ny laddomat er jo en smule dyr ....
Tak herfra.
https://www.youtube.com/shorts/foA1EBYiN5s