Side 1 af 1

Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 09:13
af D-jerup
Ved 2000L akku så skal ekspansionsbeholder vel være omkring de 200L hvad har i andre brugt eller lavet den af. Der ikke så meget på markedet af den størrelse. Så har i lidt gode forslag ?

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 10:05
af pelle
D-jerup skrev: 02 okt 2022 09:13 Ved 2000L akku så skal ekspansionsbeholder vel være omkring de 200L hvad har i andre brugt eller lavet den af. Der ikke så meget på markedet af den størrelse. Så har i lidt gode forslag ?
Jeg har en 100 liters åben til de 2600 liter vand der er i mit system. Vand udvider sig 4 %.

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 10:18
af LCB
Jeg har 2 stk. som sidder i samme højde, fungerer fint.

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 11:18
af D-jerup
:cry:
pelle skrev: 02 okt 2022 10:05 Jeg har en 100 liters åben til de 2600 liter vand der er i mit system. Vand udvider sig 4 %.
Jeg havde opfattelsen af at vand udvidede sig 10% ?

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 13:05
af LCB
Nej, Vand udvider sig 4% fra 4 til 100 grader, kommer du over 100 grader så går det Hurtigt 😀

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 15:44
af pelle
LCB skrev: 02 okt 2022 13:05 Nej, Vand udvider sig 4% fra 4 til 100 grader, kommer du over 100 grader så går det Hurtigt 😀
Ja. Det er rigtigt. Hvis du operere med en temp. mellem 40 og 85 grader ligger udvidelse nok kun på et par %. Som sagt har jeg kun 100 liters og den er halvfuld når der fyres op og hel fuld når temp. er helt oppe. Jeg ved godt kedelproducenter skriver 10 %. Det er nok fordi de ingen bøvl gider at høre og de kan sælge en større beholder. en 100 liters for dit vedkommende er rigeligt til åben eks. :great:

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 18:03
af D-jerup
pelle skrev: 02 okt 2022 15:44 Ja. Det er rigtigt. Hvis du operere med en temp. mellem 40 og 85 grader ligger udvidelse nok kun på et par %. Som sagt har jeg kun 100 liters og den er halvfuld når der fyres op og hel fuld når temp. er helt oppe. Jeg ved godt kedelproducenter skriver 10 %. Det er nok fordi de ingen bøvl gider at høre og de kan sælge en større beholder. en 100 liters for dit vedkommende er rigeligt til åben eks. :great:
Med andre ord jeg kan nøjes med 100 liter. Feeeedt

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 02 okt 2022 21:15
af svanggaard
Kravene står her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/in ... aeg-b-4-8/

Der er rigide krav til lukket ekspansion. Åben ekspansion er "wild west". Dog er der lidt krav til indretning af overløb.

Jeg vil anbefale at du søger lidt på "varmelås" herinde. Der er ingen grund til at fyre for gråspurvene.

Re: Ekspansionsbeholder åben

: 03 okt 2022 01:59
af Hjemme teori
Lukket ekspansion skal absorbere de 4 procent, ved at hæve trykket fra feks 1 til maks 2,5 bar. så 100L giver 60L ekspansion.

en åben ekspansion giver 100L, da trykket er det samme.

Derfor skal en lukket være ca dobbelt så stort som et åbent anlæg. Og de 10% er jo så en sikkerhedsmargen, da det ikke rigtig vil virke, hvis det er for lille. så tænker de har tænkt 4% ganget med 2 og så rundet op til 10%.