Manglende varme til radiator + VVB

: 01 okt 2022 19:15
af Mads jakosen
Hej StokerPro.

Jeg har lige monteret og startet mit Blackstar + for første gang i dag.
Det kører umiddelbart helt perfekt, men jeg har lidt problemer med hvorfor der ikke kommer varme 'over til huset', fyret er placeret i et skur.
Jeg kører med VVB pririotering til min Metro combi VVB, og ventilen virker til at fungere.
Dog selvom kedlen på selve fyret bliver fint varm, synes det ikke at varmen kommer over til huset.

Nogen der har løsningen? :)

Mvh.

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 01 okt 2022 19:20
af pille bruger
Mads jakosen skrev: 01 okt 2022 19:15 Hej StokerPro.

Jeg har lige monteret og startet mit Blackstar + for første gang i dag.
Det kører umiddelbart helt perfekt, men jeg har lidt problemer med hvorfor der ikke kommer varme 'over til huset', fyret er placeret i et skur.
Jeg kører med VVB pririotering til min Metro combi VVB, og ventilen virker til at fungere.
Dog selvom kedlen på selve fyret bliver fint varm, synes det ikke at varmen kommer over til huset.

Nogen der har løsningen? :)

Mvh.
Kører pumpen ?

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 01 okt 2022 19:24
af Hjemme teori
virker shunten?
Du er ikke kommet til at montere pumpen forkert i shunt kredsen?

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 01 okt 2022 20:18
af svanggaard
Luft i systemet?

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 01 okt 2022 23:50
af Mads jakosen
svanggaard skrev: 01 okt 2022 20:18 Luft i systemet?
Det var simpelthen udluftnings skruen der ikke gad lufte ud. dette problem er hermed løst.

Der er dog dukket et nyt op, jeg har en 3vejs VVB prioriterings ventil monteret, og den har nærmest konstant drift.
er det noget du har erfaringer med? og evt. hvordan kan man få den til at 'slappe' lidt af.

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 02 okt 2022 06:14
af svanggaard
Det har @pille bruger garanteret en løsning på. Er styringen i øvrigt på nettet?

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 02 okt 2022 08:11
af pille bruger
Mads jakosen skrev: 01 okt 2022 23:50 Det var simpelthen udluftnings skruen der ikke gad lufte ud. dette problem er hermed løst.

Der er dog dukket et nyt op, jeg har en 3vejs VVB prioriterings ventil monteret, og den har nærmest konstant drift.
er det noget du har erfaringer med? og evt. hvordan kan man få den til at 'slappe' lidt af.
Hvad er dine indstillinger ?
Har du et link til fyret på stokercloud?

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 02 okt 2022 09:45
af Mads jakosen
pille bruger skrev: 02 okt 2022 08:11 Hvad er dine indstillinger ?
Har du et link til fyret på stokercloud?
Kan du bruge det til noget? :)
https://stokercloud.dk/v3/#/madsjakobsen/main-page

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 02 okt 2022 10:22
af pille bruger
Mads jakosen skrev: 02 okt 2022 09:45 Kan du bruge det til noget? :)
https://stokercloud.dk/v3/#/madsjakobsen/main-page
Der er da foretaget nogen ændringer :wink:
Måske det lige skal have lidt tid til at du kan se resultatet af ændringerne.

Når jeg ser på din temperatur graf for det varme vand, så svinger den både op og ned mange gange.
Hvis du har 3 vejsventil på beholderen, så burde den ikke gå op i temperatur, kun nedad,
med mindre ventilen åbner og der tilføres varme.
Ud fra grafen, kunne dit problem skyldes at ventilen ikke er rigtig åben eller lukket.
Lige nu aflæses 68.8 grader i varmtvands beholderen, indstillet til 58 gr.
Måske en tot pakgarn i klemme.

Din skakt temperatur ser lidt høj ud.
Måske dine blæser tal lidt op, og dit renseblæs også lidt op. icon_cheesygrin.gif

Re: Manglende varme til radiator + VVB

: 02 okt 2022 10:34
af Mads jakosen
pille bruger skrev: 02 okt 2022 10:22 Der er da foretaget nogen ændringer :wink:
Måske det lige skal have lidt tid til at du kan se resultatet af ændringerne.

Når jeg ser på din temperatur graf for det varme vand, så svinger den både op og ned mange gange.
Hvis du har 3 vejsventil på beholderen, så burde den ikke gå op i temperatur, kun nedad,
med mindre ventilen åbner og der tilføres varme.
Ud fra grafen, kunne dit problem skyldes at ventilen ikke er rigtig åben eller lukket.
Lige nu aflæses 68.8 grader i varmtvands beholderen, indstillet til 58 gr.
Måske en tot pakgarn i klemme.

Din skakt temperatur ser lidt høj ud.
Måske dine blæser tal lidt op, og dit renseblæs også lidt op. icon_cheesygrin.gif

Ja der er lavet nogle ændringer på det sidste :)

ventilen er en https://www.hedestoker.dk/3253-2-og-3-v ... pIQAvD_BwE

Umiddelbart er der ikke noget i klemme, men den slår til og fra konstant.
altså den kører hver 30. sekund.