Side 1 af 1
Ny styring. Ingen kedel temperatur føler?
: 01 okt 2022 16:44
af Simon-HN
Hej Stokerpro bruger.
Jeg har fået ny styring på min Ekoheat 900. Problemet er at den siger at kedel føler ikke er monteret. Den skriver -41 i fyret og VVB…
Hvad kan jeg gøre?
Re: Ny styring. Ingen kedel temperatur føler?
: 01 okt 2022 19:12
af kovas
Hvem har skiftet styringen? Men hvis du tager toppladen af så lige foran der hvor skorstenen går op er der en føler lomme de skal sidde to følere den ene er sort og stiv det er overkogningssikring. Den anden er orange og blød silikonse det er så vidt jeg husker en pt100 føler. er den tilsluttet rigtig? Se side 48 i den engelske manual.
Re: Ny styring. Ingen kedel temperatur føler?
: 01 okt 2022 21:50
af Simon-HN
Har fundet fejlen. Den skulle bare ha monteret en røgføler for at virke.
Re: Ny styring. Ingen kedel temperatur føler?
: 01 okt 2022 23:19
af kovas
Jeg vidste at der var en røgføler i en ekoheat. Hvor sidder den?