Side 1 af 1

Fra pillebrænder til fastbrændsel

: 01 sep 2022 13:27
af Arvid
Hej
Jeg har en Alcon 6 kedel med en 20kW scotte pillebrænder på. Det fungerer fint men i disse krisetider ville jeg gerne kunne fyre med brænde også.
Hvad skal der til for at dette kan gøres ? Jeg har talt med Alcon og de siger at kedlen godt kan bruges til brænde - der skal dog installeres en trækstabilisator ?
Skal der være en rist i bunden af fyrkammeret; er det nødvendigt med en akkumuleringstank osv ?

Alle gode råd modtages med tak.

mvh
Arvid

Re: Fra pillebrænder til fastbrændsel

: 01 sep 2022 14:40
af Flammen
jeg har selv brugt alcon 6 kedel i kombo fast/pillebrænder.
du skal være opmærksom på, hvordan brænderen er monteret. jeg lavede en rørflange mellem brænder/kedel, således at forkant af brænder flugtede inderside af kedlen. stikker brænderen ind i brændekammeret, risikerer du at beskadige den.
min erfaring med fastbrændsel i alcon, er der skal være et solidt godt træk i skorstenen, ellers er den temmelig svær at tænde op. også selv om, jeg nogle gange brugte pillebrænderen til optænding af fastbrændslet.
husk at åbne sekundær luft ved fastbrændsel. der sidder en rund spjæld på hver side af kedlen, låst med en vingemøtrik.
ladepumpe skal sættes til max, ved fastbrændsel uden akkutank