Side 1 af 1

Skift af returventil til fremløbsventil

: 19 aug 2022 14:05
af JGLarsen
Hej med jer,

Jeg har søgt, men ikke rigtigt kunne finde svar.

Vores hus var blev oprindelig bygget med fjernvarme i slut 60'erne, og med ventiler på returen.
Der er efterfølgende blevet installeret pillefyr, Nibe Pellux 100, som fungerer upåklageligt.

I foråret og efteråret oplever jeg at selvom solen skinner meget, og varmer vores stuen op, så slukker radiatorerne ikke, de bliver ved med at stå og varme, hvilket irriterer mig.
Spørgsmålet er om det er mere økonomisk at have ventiler på fremløbet? Og hvis jeg sætter ventiler på fremløbet, skal jeg så afmontere ventiler på returen, eller kan jeg blot lade dem står helt åbne?

Håber i forstår mit spørgsmål :)

Re: Skift af returventil til fremløbsventil

: 19 aug 2022 17:45
af pelle
Forstår udmærket sp.mål.
Problemet med returventiler er at de føler på retur vandet og ikke på rum temp. i rummet. Derfor oplever man det fænomen du omtaler. Lad endelig returventilerne være og stil dem på 3 eller 4 . Monter en Ra-n fremløbsventil med termostat på fremløbet til radiatorene. Fremløbs termostater føler på rumtemp. Så bliver det godt. For det er spil med varmen til radiatoren ved solindfald :)

Re: Skift af returventil til fremløbsventil

: 20 aug 2022 09:12
af JGLarsen
Mange tak for svaret, det var lige det jeg ville høre.