Side 1 af 1

Trykfald

: 24 jul 2022 21:19
af Fiffer
Hvis jeg har 3,5-4 meter fra overtryksbeholder til øverste radiator, er et fortryk på 0,5 bar så ok? Og hvad er så et fornuftigt vandtryk at ha på anlægget? Har problemer med trykket falder over tid, og skal efterfylde 1-2 liter pr måned for at holde 1 bar på anlægget, men kan ikke se der er noget utæt nogen steder, men mistænker den sveder lidt vand ved gulvvarmefordeler, da der var lidt fugtigt ved kold kedel, men kan ikke se noget når der er varme på anlægget. Kan det være problemet, når det ikke drejer sig om mere end et par liter om måneden max. Pft.

Re: Trykfald

: 25 jul 2022 06:32
af John Skov Jensen
Hvor måler du dit anlægstryk? Ved ekspansionsbeholderen?
Hvis du ønsker 1 bar der ved beholderen kan du justere fortrykket til 0,9
Så er du sikker på ekspansionen ikke er trykket så meget sammen ved koldt anlæg og derved vil den få max ekspansions volumen

Re: Trykfald

: 25 jul 2022 09:37
af Fiffer
Måler anlægstryk ved fyret i kælderen, jeg har 0.5 bar i fortryk, ved eks.beholder som sidder ved siden af fyret. Har sat anlægstryk til 2 bar, og selvom temperaturen stiger og falder til 50-70 grader holder den trykket stabilt. Så vil jeg golde øje med om trykket falder de næste dage., for så har jeg vel en utæthed et sted?!

Re: Trykfald

: 25 jul 2022 09:40
af John Skov Jensen
Fiffer skrev: 25 jul 2022 09:37 Måler anlægstryk ved fyret i kælderen, jeg har 0.5 bar i fortryk, ved eks.beholder som sidder ved siden af fyret. Har sat anlægstryk til 2 bar, og selvom temperaturen stiger og falder til 50-70 grader holder den trykket stabilt. Så vil jeg golde øje med om trykket falder de næste dage., for så har jeg vel en utæthed et sted?!
Ulempen er at dit høje anlægstryk i forhold til fortrykket i beholderen vil klemme ballonen meget sammen og derved minimere dens kapacitet

Re: Trykfald

: 26 jul 2022 11:21
af Fiffer
John Skov Jensen skrev: 25 jul 2022 09:40 Ulempen er at dit høje anlægstryk i forhold til fortrykket i beholderen vil klemme ballonen meget sammen og derved minimere dens kapacitet
det forstår jeg, jeg sænker trykket til 1 bar så