Jeg kommer hjem fra ferien efter og ser at mit Baxifyr piver og står med en A2 alarm.
Jeg kan se i gruppen at i 2016 er dette problem blevet debatteret en del, og jeg ar derfor fulgt de råd der er skrevet.
-Skiftet overkogstermostaten
-Skiftet de to små sikringer "Sand og den gennemsigtige"
-Kortsluttede de to hvide ledninger ved overkogstermostaten.
-Jeg har hældt vand på fyret så den kom fra 0,5 til 1 bar tryk.
Men alligevel kommer fejlen igen med det samme.

Jeg kan sige at fyret i 11 dage har haft strøm til, men været slukket op OFF knappen, og gløder er pillet ud, så fyret har ikke kørt, men har haft strøm.

Jeg er virkelig i vildrede, og da det er fyret der varmer vandet op, har vi derfor ingen varmt vand. :(

Jeg håber i kan guide mig i en retning :)

Mvh.
Henrik J. Nielsen

Re: Baxi Stoker fyr med Iltstyring fra 2006 (6430 området)

: 09 jul 2022 17:26
af thy
Henrik J Nielsen skrev: 09 jul 2022 15:56 Hej.
Først tak for medlemskabet :) :lol:

Mit problem.
Jeg kommer hjem fra ferien efter og ser at mit Baxifyr piver og står med en A2 alarm.
Jeg kan se i gruppen at i 2016 er dette problem blevet debatteret en del, og jeg ar derfor fulgt de råd der er skrevet.
-Skiftet overkogstermostaten
-Skiftet de to små sikringer "Sand og den gennemsigtige"
-Kortsluttede de to hvide ledninger ved overkogstermostaten.
-Jeg har hældt vand på fyret så den kom fra 0,5 til 1 bar tryk.
Men alligevel kommer fejlen igen med det samme.

Jeg kan sige at fyret i 11 dage har haft strøm til, men været slukket op OFF knappen, og gløder er pillet ud, så fyret har ikke kørt, men har haft strøm.

Jeg er virkelig i vildrede, og da det er fyret der varmer vandet op, har vi derfor ingen varmt vand. :(

Jeg håber i kan guide mig i en retning :)

Mvh.
Henrik J. Nielsen
Spændende hvad siger kedeltemp? Ku være defekt

Sikringer var der sprunget nogen?

Re: Baxi Stoker fyr med Iltstyring fra 2006 (6430 området)

: 09 jul 2022 18:36
af Henrik J Nielsen
Kedltemp var nede på 21 grader.
Og nej jeg tror ikke der var sprunget nogen, da det ikke hjalp at skifte dem.

Re: Baxi Stoker fyr med Iltstyring fra 2006 (6430 området)

: 09 jul 2022 20:09
af thy
Henrik J Nielsen skrev: 09 jul 2022 18:36 Kedltemp var nede på 21 grader.
Og nej jeg tror ikke der var sprunget nogen, da det ikke hjalp at skifte dem.
sender lige en pb da jeg lige skal høre nærmere :great:

Re: Baxi Stoker fyr med Iltstyring fra 2006 (6430 området)

: 09 jul 2022 21:43
af thy
Henrik J Nielsen skrev: 09 jul 2022 18:36 Kedltemp var nede på 21 grader.
Og nej jeg tror ikke der var sprunget nogen, da det ikke hjalp at skifte dem.
sikring var sprunget igen..

kan køre med blæser monteret..

så cirkulations pumpe prøves med direkte strøm så powerprint ikke skal trække den,tænker det er den der fejler

Re: Baxi Stoker fyr med Iltstyring fra 2006 (6430 området)

: 09 jul 2022 22:18
af Henrik J Nielsen
Hej Thy.
Så er der liv - MANGE tak for hjælpen 😎👍

Mvh.
Henrik