Defekt O2 sonde, print eller ?
: 02 jul 2022 18:08
For et par måneder siden slog iltstyringen fra i mit RTB V13 fyr (købt jan. 2020). Kalibrering giver 0(nul) og det er derfor ikke muligt at slå iltstyringen til igen. Jeg har stort set ikke brugt fyret, da jeg har en brændekedel ved siden af.
I dag gik jeg i gang med at kigge på fejlen. Stik/samlinger er OK. Sonden er kold - den burde vel være varm når fyret står med spænding på? Kalibrering giver stadig 0 og fejler.
Jeg har endnu ikke haft afmonteret sonden - den er temmelig bøvlet at komme til. Før eller siden skal den af for at lave kalibrering... Er det virkeligt nødvendigt at afmontere røgrøret eller andet for at komme til?
Jeg burde vel kunne måle 12 volt DC på sondens varmekreds? Jeg har endnu ikke haft voltmeter på... Er det mellem blå og hvid ledning jeg skal måle? Og videre - kan jeg måle modstand eller andet på signalkabler for at tjekke sonden?
Endelig... Jeg kan se i manualen der sidder mindst 1 glas-sikring på styreprintet. Jeg formoder det er en hovedsikring. Sider der selvstændig sikring til O2 sonden?
I dag gik jeg i gang med at kigge på fejlen. Stik/samlinger er OK. Sonden er kold - den burde vel være varm når fyret står med spænding på? Kalibrering giver stadig 0 og fejler.
Jeg har endnu ikke haft afmonteret sonden - den er temmelig bøvlet at komme til. Før eller siden skal den af for at lave kalibrering... Er det virkeligt nødvendigt at afmontere røgrøret eller andet for at komme til?
Jeg burde vel kunne måle 12 volt DC på sondens varmekreds? Jeg har endnu ikke haft voltmeter på... Er det mellem blå og hvid ledning jeg skal måle? Og videre - kan jeg måle modstand eller andet på signalkabler for at tjekke sonden?
Endelig... Jeg kan se i manualen der sidder mindst 1 glas-sikring på styreprintet. Jeg formoder det er en hovedsikring. Sider der selvstændig sikring til O2 sonden?