Side 1 af 2

hydrofor

: 29 maj 2022 20:29
af thomas larsen
Hej Sp brugere.

Efter vores ombygning har vi fået en ny hydrofor da vi har egen vandborring det er denne model: https://www.lavprisvvs.dk/grundfos-memb ... ter-193641

Vi har haft en vvs'er til at monter den, hvor højt er det skal vandtrykket være, vi har en manometer, men den viser max 2.5 bar når pumpen stopper, der er en rød vider i manometeret som står på 2 bar, hvad er normalt i tryk?

når jeg banker på siden af beholderen virker der ikke til at være meget vand i,den lyder kun hul men det er helt i bunden af beholderen, tænker det er fordi beholderen er tykkere i bund materialet, hvor meget vand skal der være i beholderen, og hvordan tjekker jeg vandhøjden?

Re: hydrofor

: 30 maj 2022 19:27
af Hjemme teori
Jeg ved det ikke, men tænker den skal være ½ - 2/3 fyldt med vand, for at give færrest starter på pumpen og give bedts udjævning af trykket.

Men så skal du jo kende fortrykket, for at vide hvad pumpetrykket skal være.
Står fortrykket ikke på beholdrens typeskilt?

Re: hydrofor

: 30 maj 2022 20:12
af thomas larsen
Hjemme teori skrev: 30 maj 2022 19:27 Jeg ved det ikke, men tænker den skal være ½ - 2/3 fyldt med vand, for at give færrest starter på pumpen og give bedts udjævning af trykket.

Men så skal du jo kende fortrykket, for at vide hvad pumpetrykket skal være.
Står fortrykket ikke på beholdrens typeskilt?
Der står factory precharge 1.4 bar / 20 psi. så det må jo være det som den skal være, men går da ud fra vvs'eren som har monteret den har tjekket om der var det inden den blev fyldt op med vand?


den virker meget let at rykke rundt på.. så har min tvivl..

Re: hydrofor

: 30 maj 2022 21:09
af BWJ
thomas larsen skrev: 29 maj 2022 20:29 Hej Sp brugere.

Efter vores ombygning har vi fået en ny hydrofor da vi har egen vandborring det er denne model: https://www.lavprisvvs.dk/grundfos-memb ... ter-193641

Vi har haft en vvs'er til at monter den, hvor højt er det skal vandtrykket være, vi har en manometer, men den viser max 2.5 bar når pumpen stopper, der er en rød vider i manometeret som står på 2 bar, hvad er normalt i tryk?

når jeg banker på siden af beholderen virker der ikke til at være meget vand i,den lyder kun hul men det er helt i bunden af beholderen, tænker det er fordi beholderen er tykkere i bund materialet, hvor meget vand skal der være i beholderen, og hvordan tjekker jeg vandhøjden?
Hvad normalt tryk er, er meget forskelligt, men alt mellem 2 og 3,5 bar er ok, i etplans hus.
Fortrykket i beholder skal være :
• 0,9 x sætpunkt for pumper med fast hastighed
• 0,7 x sætpunkt for pumper med variabel hastighed.

Re: hydrofor

: 30 maj 2022 21:21
af thomas larsen
BWJ skrev: 30 maj 2022 21:09 Hvad normalt tryk er, er meget forskelligt, men alt mellem 2 og 3,5 bar er ok, i etplans hus.
Fortrykket i beholder skal være :
• 0,9 x sætpunkt for pumper med fast hastighed
• 0,7 x sætpunkt for pumper med variabel hastighed.

Ok, hvad skal mit fortryk så være på? hydroforen står i kælderen inde i huset, huset er et 2 plans hus, men på første sal er der ingen toilet eller badeværelse vi har kun varme på 1 sal.. tror ikke min pumpe er variable, tænker ej heller de 0.2 giver den store forskel?

Re: hydrofor

: 30 maj 2022 21:30
af BWJ
thomas larsen skrev: 30 maj 2022 21:21 Ok, hvad skal mit fortryk så være på? hydroforen står i kælderen inde i huset, huset er et 2 plans hus, men på første sal er der ingen toilet eller badeværelse vi har kun varme på 1 sal.. tror ikke min pumpe er variable, tænker ej heller de 0.2 giver den store forskel?
Hvis trykket viser 2,5 bar når pumpen slukker, er det korrekte fortryk 2,5 x 0,9 = 2,25 bar

Re: hydrofor

: 30 maj 2022 21:37
af thomas larsen
BWJ skrev: 30 maj 2022 21:30 Hvis trykket viser 2,5 bar når pumpen slukker, er det korrekte fortryk 2,5 x 0,9 = 2,25 bar
Så siger jeg 1000 tak, det vil jeg prøve.. vil det give mere vand i beholderen også når fortrykket hæves fra de 1.4 til de 2.25? vil det ikke også hæve trykket på manometeret, når pumpen startes op igen?

Der står også den skal være lidt lavere end pumpens starttryk. min pumpe starter først ved ca 1.2 til 1.3 bar, som den er opsat nu og stopper på 2.7

Og skal den tømmes helt for vand, inden fortrykket justeres?

Re: hydrofor

: 30 maj 2022 22:34
af BWJ
thomas larsen skrev: 30 maj 2022 21:37 Så siger jeg 1000 tak, det vil jeg prøve.. vil det give mere vand i beholderen også når fortrykket hæves fra de 1.4 til de 2.25? vil det ikke også hæve trykket på manometeret, når pumpen startes op igen?

Der står også den skal være lidt lavere end pumpens starttryk. min pumpe starter først ved ca 1.2 til 1.3 bar, som den er opsat nu og stopper på 2.7

Og skal den tømmes helt for vand, inden fortrykket justeres?
UPPPPS det var selvfølgelig en fejl, det var 0,9 x sætpunkt 1,3 x 0,9 = 1,1 bar
Sorry :oops: ,
Ja du får mere vand i, og tanken skal gøres trykløs før justering.

Re: hydrofor

: 31 maj 2022 06:27
af thomas larsen
BWJ skrev: 30 maj 2022 22:34 UPPPPS det var selvfølgelig en fejl, det var 0,9 x sætpunkt 1,3 x 0,9 = 1,1 bar
Sorry :oops: ,
Ja du får mere vand i, og tanken skal gøres trykløs før justering.
OK hvis der er 1.4 bar i nu, og tanken virker tæt på tom, hvad kan fejlen så være? De skriver jo den er precharge til 1.4 bar fra fabrikken. Så de 1.1 bar, vil vel ikke gøre forskellen?

Re: hydrofor

: 31 maj 2022 16:47
af BWJ
thomas larsen skrev: 31 maj 2022 06:27 OK hvis der er 1.4 bar i nu, og tanken virker tæt på tom, hvad kan fejlen så være? De skriver jo den er precharge til 1.4 bar fra fabrikken. Så de 1.1 bar, vil vel ikke gøre forskellen?
Ikke udover at der kommer mere vand i tanken, og du vil opleve mindre variation i trykket.