Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 29 mar 2022 23:38
af Rikke
Godaften
Vi købte sidste år et hus hvor der er installeret et fastbrændsels atmos fyr. Tidligere ejer fortælling om fyret har hidtil ikke holdt stik.
Huset er 220kvm hvoraf 209 er opvarmet
Der er en akkumulering tank på 1000l
Problemet er når temperaturen er på 90 gr øverste i akkumulering tanken er den kun omkring 30-40 gr.
Og jeg kan simpelhen ikke finde frem til hvorfor og hvad vi kan ændre. Da vi bare enormt meget brænde på at få akkumulering tanken op selvom radiatoren er kold ( pga rette temp i huset er noget som ligger i mellem 22,3om morgen og 24-25 om aftenen.
Måske nogle herinde har en del mere forstand på det end jeg/vi har.
Vh Undertegnet 😉

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 30 mar 2022 03:15
af svanggaard
Det er helt normalt at akkutanken er varm i top og kold i bunden. Men vandet der pumpes ind i huset skulle selvf. gerne være varmt.

Din akkkutank er ikke så stor. Der er ingen tvivl om at der skal fyres ofte for at holde den varm. Men umiddelbart lyder det som om, at din udfordring er brændeforbrug.

Hvis vi regner med at fyret er ca. 80% effektivt skal der bruges ca. 15kg ovntørret bøg for at hæve temperaturen 50 grader i en 1000L akkutank. Fyres der med vådt brænde stiger forbruget voldsomt. Husk også, at der typisk trækkes varme fra tanken mens der fyres.

Et hus bruger 75-200kWh/m2/år til opvarmning afhængigt af isolering mv. Hvis vi regner med 100kWh/m2/år er det 210m2 x 100kWh / 365 dage = 58kWh / dag i gennemsnit for dit hus. Hertil eventuelt opvarmning af brugsvand og rørtab mellem fyrrum og beboelse.

Umiddelbart er et forbrug på 30-40kg brænde om dagen ikke helt skævt lige for tiden. 15-20kg brænde / dag målt over hele året er ikke helt urealistisk.

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 31 mar 2022 12:02
af John Skov Jensen
Rikke skrev: 29 mar 2022 23:38 Godaften
Vi købte sidste år et hus hvor der er installeret et fastbrændsels atmos fyr. Tidligere ejer fortælling om fyret har hidtil ikke holdt stik.
Huset er 220kvm hvoraf 209 er opvarmet
Der er en akkumulering tank på 1000l
Problemet er når temperaturen er på 90 gr øverste i akkumulering tanken er den kun omkring 30-40 gr.
Og jeg kan simpelhen ikke finde frem til hvorfor og hvad vi kan ændre. Da vi bare enormt meget brænde på at få akkumulering tanken op selvom radiatoren er kold ( pga rette temp i huset er noget som ligger i mellem 22,3om morgen og 24-25 om aftenen.
Måske nogle herinde har en del mere forstand på det end jeg/vi har.
Vh Undertegnet 😉
Det kunne være interssant at se en håndskitse af hvordan rørføring er strikket sammen
Mellem kedel og akku
Mellem akku og hus
Samt et par billeder af ovenstående

/John

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 31 mar 2022 22:20
af Rikke
Godaften

Jeg har prøvet og tegne så godt som muligt, måske billeder er til en stor hjælp 😂🙈

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 31 mar 2022 23:06
af Rikke
svanggaard skrev: 30 mar 2022 03:15 Det er helt normalt at akkutanken er varm i top og kold i bunden. Men vandet der pumpes ind i huset skulle selvf. gerne være varmt.

Din akkkutank er ikke så stor. Der er ingen tvivl om at der skal fyres ofte for at holde den varm. Men umiddelbart lyder det som om, at din udfordring er brændeforbrug.

Hvis vi regner med at fyret er ca. 80% effektivt skal der bruges ca. 15kg ovntørret bøg for at hæve temperaturen 50 grader i en 1000L akkutank. Fyres der med vådt brænde stiger forbruget voldsomt. Husk også, at der typisk trækkes varme fra tanken mens der fyres.

Et hus bruger 75-200kWh/m2/år til opvarmning afhængigt af isolering mv. Hvis vi regner med 100kWh/m2/år er det 210m2 x 100kWh / 365 dage = 58kWh / dag i gennemsnit for dit hus. Hertil eventuelt opvarmning af brugsvand og rørtab mellem fyrrum og beboelse.

Umiddelbart er et forbrug på 30-40kg brænde om dagen ikke helt skævt lige for tiden. 15-20kg brænde / dag målt over hele året er ikke helt urealistisk.
quote]

altså brændet er tørt med en fugtighed på 12-15 procent lidt af det ligger på 15-19 procent.
Tror egentlig blot at min bekymring er om vi fyrer optimalt da jeg kun har erfaring med et helt gammelt kombi brændsel og oliefyr.
Der er mange ting i forhold til indstilling af fyret osv. jeg har nemlig fundet brugsanvisningen og det som jeg forstår ud fra den er at temp. På fyret skal være 90 gr hvoraf liftkaneler bag til skulle åbne sig når det når under. Men tidligere ejer har indstilling den til lige under 80 gr. Og fortalt at temperatur dreje knappen skal stå i midten og blæseren på minium. Men dette kan jeg intet finde noget om nogle steder. Samt plejer vi at kunne fyre hus og tank op på 4-6 timer. Det har vi slet ikke kunne den sidste uge. Og den eneste forskel der har været, er at skorstensfejeren har været forbi 😅🤷‍♀️

Er det osse helt normalt at der er så stor en temperatur forskel, på top og bund? Syntes også at have læst at man skal fylde 1,5 bar på anlægget det gjorde vi efter vi tilføjede en nyere og større radiator samt gulvvarme. Men der endte de med at vi måtte tappe lidt af. Og selvfølgelig lufte radiatorerne ud for at fylde lidt på igen, så nu er der ca 1,2-3 bar i.

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 01 apr 2022 09:21
af John Skov Jensen
Rikke skrev: 31 mar 2022 22:20 Godaften

Jeg har prøvet og tegne så godt som muligt, måske billeder er til en stor hjælp 😂🙈
Det returrør jeg har markeret, er det et der er ført gennem akku eller er det ført udenpå?
Capture.JPG

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 01 apr 2022 16:44
af Rikke
John Skov Jensen skrev: 01 apr 2022 09:21 Det returrør jeg har markeret, er det et der er ført gennem akku eller er det ført udenpå?
Capture.JPG

Det er løber faktisk bag det og knækket kommer rundt om et hjørne og går i bunden i både akkumulationtanken og videre hen til Passat laddomaten også i bunden af fyret.
Det er det rør det løber ved den røde beholder, som jeg tror er en gammel overtryksbeholder.giver det mening 🙈 kan godt de at det er lidt ringe tegnet 😂

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 01 apr 2022 16:53
af Rikke
Troede egentlig osse at det var temperaturen på frem løb 😅 vi kanin hvertfald stille på den 🤷‍♀️

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 01 apr 2022 16:54
af Rikke
Rettelse : Vi kan i hvert fald stille på den*

Re: Hjælp til atmos kedel med akkumulering tank

: 03 apr 2022 07:00
af John Skov Jensen
Rikke skrev: 01 apr 2022 16:44 Det er løber faktisk bag det og knækket kommer rundt om et hjørne og går i bunden i både akkumulationtanken og videre hen til Passat laddomaten også i bunden af fyret.
Det er det rør det løber ved den røde beholder, som jeg tror er en gammel overtryksbeholder.giver det mening 🙈 kan godt de at det er lidt ringe tegnet 😂
Hej

Er det muligt at få en opdateret tegning, det er vigtigt at tegningen afspejler virkeligheden, for at kunne gennemskue jeres problematikker med anlægget