Over ophedning og tilbageslag i skorsten

: 18 feb 2022 10:20
af hellehandersen
Hej jeg har et Baxi 24 tpk med scandpell
Det står pt med besked i display
sneglkredsløb
Brænder over ophedet
(Men den er kommet til efter jeg skilte fyret ad og kommer igen selv om jeg tager strømmen)
Selve brændepladen (brændeholderen) har slået sig efter sidste storm.
Der var meget sod/slagger som så lidt brændt ud i rummet over turbolatorene som også sad meget godt fast så det måtte skilles helt ad og renses før de ku bevæge sig igen, det er renset men det var tydeligt at se at fyret havde slået tilbage (eller hvad man kalder det)
Hvordan får jeg fjernet meldingen om overophedning?
Manual skriver noget med bi-metal sensor?
Men jeg kan ikke se hvor den sidder?
Bonus info
Vi købte huset for 2 år siden og det er vores første pillefyr, vi har ikke oplevet dette problem med fyret før?
Skorstensfejeren har været her i november.
Man kan tydeligt mærke at det blæser ned gennem skorstenen, og ind i fyret men det skal det vel ikke?
Jeg beklager mine mange spørgsmål.
Men er lidt ny/grøn i det med pille fyr :lol:

Re: Over ophedning og tilbageslag i skorsten

: 18 feb 2022 10:42
af thy
tja ved ikke noget særligt om modellen

måske ledning der til er løst eller? kan måske være faldet af under rensning

https://mitbaxi.dk/Media/Varedokumenter ... vedele.pdf

måske 21 på tegning der

Re: Over ophedning og tilbageslag i skorsten

: 18 feb 2022 16:42
af BWJ
Når der skrives at "Man kan tydeligt mærke at det blæser ned gennem skorstenen og ind i fyret" så kan man vel kun forvente problemer, hvis ikke det er et ildsted med kontinuerlig varme.
Var det ikke på sådan en skorsten man skulle montere en trækskærm på toppen.
PS. NB. OBS - jeg har ikke sort bælte i pillefyr, viden rækker måske til seler :-)