Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tommel-finger-regel

Spørgsmål vedr. varmepumper
Jordvarme, luft til luft, luft til vand
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 379
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Tommel-finger-regel

Indlæg af fryseren » 13 feb 2022 10:26

tremil skrev:
06 feb 2022 23:10
Kunne man, som en grov tommelfinger-regel, sige,
at afgivet energiforhold, imellem olie, træpiller og varmepumpe, er:
1/2 liter olie = 1kg piller = 1kWh el?
Husker man at ordet "grov" er ret bogstaveligt, så ja!


Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1009
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 18 gange

Re: Tommel-finger-regel

Indlæg af Flemmingth » 13 feb 2022 15:55

tremil skrev:
06 feb 2022 23:10
Kunne man, som en grov tommelfinger-regel, sige,
at afgivet energiforhold, imellem olie, træpiller og varmepumpe, er:
1/2 liter olie = 1kg piller = 1kWh el?
Meget groft: 1/2 liter olie = 1 kg piller = 5 kWh
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Kalechen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Modtaget likes: 4 gange

Re: Tommel-finger-regel

Indlæg af Kalechen » 14 feb 2022 09:00

fryseren skrev:
13 feb 2022 10:22
Flotte tal :great:

Jordvarme eller luft/vand ?
Luft/vand monoblok 14 kW, som "kun" producerer gulvvarme. 350 m2 i første plan og 100 m2 1'ste sal. Cirkulerer 1,8 m3 vand i timen og fremløb ca. 37 grader ved frysepunktet. Brugsvand via gennemstrømningsvandvarmere i kombination med blødtvandsanlæg.

Varmekurve er indstillet ca. 12-15 % under eller bedre and VP-producent angiver til et moderne isoleret hus - vores er ca. 200 år. Jeg har dog også støtte af genindvindingsanlæg.

Kalechen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Modtaget likes: 4 gange

Re: Tommel-finger-regel

Indlæg af Kalechen » 14 feb 2022 11:56

Også vigtigt at nævne: Ca. 100 m2 med 23 grader og ca. 190 m2 med 20 grader og resterende m2 til 15 grader. Fugtigheds% på ca. 40, selvfølgelig pga. ventilationsanlæg. Køkkenet ca. 24 m2, med hjørne (10 m væg), der vender mod nordøst, er dårligt isoleret med en dobbelt terrassedør, som stort set, er så punkteret, som den kan blive. I år udskiftes terrassedør og vinduer med 3-lags og efterisolering nordvæg. Derefter må jeg eksperimentere med at justere varmekurve lidt ned igen.

Jeg havde et Twinheat M20i og havde som tommelfingerregel - 1 kg træpiller = i kW ~ 4 kW. Min VP's SCOP er angivet til lige over 5 og de COP værdier, som producent har angiver, stemmer heldigvis meget godt med virkeligheden.


Besvar