Side 1 af 1

Baxi Multi Heat 1,5

: 03 feb 2022 18:48
af LivCN
Hej kloge mennesker.

Jeg har lejet et værelse i en venindes hus. Tidligere har det været hendes x-kæreste der stod for deres Baxi Multi Heat 1,5 fyr.
Jeg har nu meldt mig til, at have ansvaret for dette majestætiske monster, da jeg synes oliefyret blev en tand for dyrt at køre med.
Det er ikke noget jeg har gjort mig i før, og jeg blev hurtigt klar over, at det ikke bare, er at fylde piller på og tænde kedlen.
På trods af udfordringen, er jeg blevet fast besluttet på at få det til at køre så optimalt som muligt. Det er super spændende, og jeg lærer noget nyt værd dag.

Jeg har en masse spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe mig med, da dette forum er guds gave 🤗

Det er et gammelt hus på Ca. 210 kvm, som ikke er skide godt isoleret. På nuværende tidspunkt bruger vi for ca. 26 kg om dagen. Er det meget, lidt eller normalt?

Er det muligt at tjekke om kedlen er monteret iltstryring, uden at fjerne røgrører. Da jeg kan se i manualen, at det er der ilsonden sidder, hvis der skulle være en?

Jeg kan se en lille rød ledning der stikker ud fra siden af røgrøret. Ved ikke om det har noget at sige.

På forhånd tak 😊

Re: Baxi Multi Heat 1,5

: 03 feb 2022 18:54
af LivCN
Jeg kan se fra et andet opslag, at det vidst er ret tydeligt at se om der er monteret iltstryring 😅 så jeg går ud fra, at det har vi ikke.

Re: Baxi Multi Heat 1,5

: 03 feb 2022 19:31
af thy
LivCN skrev: 03 feb 2022 18:54 Jeg kan se fra et andet opslag, at det vidst er ret tydeligt at se om der er monteret iltstryring 😅 så jeg går ud fra, at det har vi ikke.
26 kilo er ret godt pt

iltsonden sidder 5cm over fyret på skorstensrøret 90 grader til højre eller til venstre set fra styringssiden

Re: Baxi Multi Heat 1,5

: 03 feb 2022 21:10
af LivCN
thy skrev: 03 feb 2022 19:31 26 kilo er ret godt pt

iltsonden sidder 5cm over fyret på skorstensrøret 90 grader til højre eller til venstre set fra styringssiden
Tak for dit hurtige svar! Så lader jeg vær med at sætte den på
Auto.

Re: Baxi Multi Heat 1,5

: 03 feb 2022 23:04
af thy
LivCN skrev: 03 feb 2022 21:10 Tak for dit hurtige svar! Så lader jeg vær med at sætte den på
Auto.
nemlig..

var der ellers noget du var i tvivl om

Re: Baxi Multi Heat 1,5

: 26 feb 2022 17:55
af LivCN
thy skrev: 03 feb 2022 23:04 nemlig..

var der ellers noget du var i tvivl om
Beklager, havde ikke set at du havde svaret. Når nu du spørger 😁 Ja.

Hvorfor er det man skal undgå pausefyring. Jeg kan læse at det er dårligt for økonomien, men bruger fyret ikke færre piller, hvis den går på pause?

Re: Baxi Multi Heat 1,5

: 26 feb 2022 18:22
af thy
LivCN skrev: 26 feb 2022 17:55 Beklager, havde ikke set at du havde svaret. Når nu du spørger 😁 Ja.

Hvorfor er det man skal undgå pausefyring. Jeg kan læse at det er dårligt for økonomien, men bruger fyret ikke færre piller, hvis den går på pause?
pausefyring sviner kedlen til og virkningsgraden falder

og giver mere rengøring

og milijømæssigt giver det røg og lugt