Side 1 af 1

L a a n g s o m t op i temperatur

: 11 jan 2022 17:30
af nksdk
Hej
Jeg synes, at mit pillefyr det seneste par dage har været meget længe om at komme op i temperatur.

Netop nu har det kørt 100% effekt i en times tid, men temperaturen er ikke kravlet højere op end 48 grader - sådan synes jeg ikke, at det plejer at være.

Jeg kan ikke se, at noget er anderledes end tidligere - dog har jeg et par gange oplevet, at returventilen (som står på 55) har brummet lidt. Jeg motionerer den jævnligt og har netop haft hatten af den - stiften kører fint ud og ind.

Huset kalder på varme, og fyret kører jo også 100% - temperaturen stiger bare for lidt. Nogle af indstillingerne har jeg ikke så meget styr på - kan det have noget at gøre med P- og I-led?

Kan en af jer hjælpe med en mulig grund til den lave temperatur?

På forhånd tak

NK

Re: L a a n g s o m t op i temperatur

: 11 jan 2022 17:33
af triumph
Har du vejet piller af ?
Fejlen optræder typisk fordi fyret får for lidt pilleer.
Man starter med at afveje piller, gerne flere gange.
Hvis mængden svinger meget (Mere end 15%) så er det typisk enten smuld i magasinet, eller dårlige kondensatore

Re: L a a n g s o m t op i temperatur

: 11 jan 2022 17:43
af nksdk
Det har jeg - skiftede til nyt parti for 1½ måned siden. Afvejede dengang 4 gange og indtastede gennemsnittet. Gjorde det igen 3 uger senere.

Et godt forslag, som bestemt er et forsøg værd - tror næppe at det er smuld.

Den kondensator, du nævner, hvor sidder den?

En overgang var der for længe siden snak om en defekt gearmotor, og dengang fik jeg at vide, at der ingen kondensator er på mit fyr - kan det passe?

Tak igen

NK

Re: L a a n g s o m t op i temperatur

: 11 jan 2022 18:57
af nksdk
Tak til Triumph - indtil videre ser det ud til, at en ny afvejning gjorde udslaget ...utroligt hvor meget vægt, der smutter, når pillerne har forladt emballagen - der må jo være en del fugt, der fordamper.

NK

Re: L a a n g s o m t op i temperatur

: 11 jan 2022 19:02
af triumph
Der er blæsere uden kondensatorer. Men så vidt jeg ved har den interne snegl en kondensator de er nittet på brænderprintet, og den eksterne snegl har en.
1 kg træiller har en brændværdi på ca. 4,9 KWh og en virkningsgrad på 0,9 => hvis din brænder skal yde f.eks 10 KWh, så skal dit fyr bruge 2,,3 kg piller i timen = 55 kg piller i døgnet.
Gør det det ?

Hov vi fik sendt samtidigt.

Store variationer i den afvejede mængde kan som nævnt også skyltes smuld eller dårlige kondensatore.
Du kan holde øje med forbrændingen. Hvis flammen ændre sig, så kan det være årsagen

Re: L a a n g s o m t op i temperatur

: 11 jan 2022 19:24
af nksdk
Nej, så meget bruger mit fyr ikke, men det kører jo heller ikke 100% effekt hele døgnet.

Flammen har ikke ændret sig - den er blevet mere fyldig efter vægtjusteringen, men det er nok meget naturligt, når den får flere piller, så bålet er blevet større.

Tak igen, Triumph

NK