Side 1 af 1

Opsætning af komp. rens

: 08 jan 2022 15:09
af steco
Er der nogen som lige ved hvordan den kringles?
Kan ikke få det til at funke umiddelbart i styringen, har en Scotte 16kw med 7,0640 styring.
Har monteret, kan godt få magnetventilen til at åbne manuelt på L6.
Startede med at montere ledninger på motorprint, nu har jeg prøvet at ha dem direkte på styringen, men ingen af metoderne virker.
I displayet under Rens er komp. rens fremme hvor der kan ændres kg, tid og alt det der.
Men under Manuel er der kun streger ved L6, skal der stå kompressor rens?
Er det fordi jeg skal have opdateret styringen?
Giv gerne lyd hvid der er nogle som har haft samme problem.
På forhånd tak. Steffen

Re: Opsætning af komp. rens

: 08 jan 2022 15:15
af pille bruger
steco skrev: 08 jan 2022 15:09 Er der nogen som lige ved hvordan den kringles?
Kan ikke få det til at funke umiddelbart i styringen, har en Scotte 16kw med 7,0640 styring.
Har monteret, kan godt få magnetventilen til at åbne manuelt på L6.
Startede med at montere ledninger på motorprint, nu har jeg prøvet at ha dem direkte på styringen, men ingen af metoderne virker.
I displayet under Rens er komp. rens fremme hvor der kan ændres kg, tid og alt det der.
Men under Manuel er der kun streger ved L6, skal der stå kompressor rens?
Er det fordi jeg skal have opdateret styringen?
Giv gerne lyd hvid der er nogle som har haft samme problem.
På forhånd tak. Steffen
Hvis du har aktiveret udgang og antal kg, så prøv at tænd fyret, og når det er i gang, så sluk.
Så burde du kunne få en kompressor rens udført.

Re: Opsætning af komp. rens

: 08 jan 2022 15:24
af steco
Hej Michael,
Tak for svar.
Hvordan aktiverer man en udgang? det har jeg simpelthen ikke kunne finde noget info om.
Kg og tider er udfyldt under menuen Rensning. Med stop af fyret havde jeg læst mig til at komp. skulle rense bagefter, men det gør det ikke.
Har også prøvet med rens efter 1 kg og vente på det men det renser ikke.

Re: Opsætning af komp. rens

: 08 jan 2022 15:57
af pille bruger
steco skrev: 08 jan 2022 15:24 Hej Michael,
Tak for svar.
Hvordan aktiverer man en udgang? det har jeg simpelthen ikke kunne finde noget info om.
Kg og tider er udfyldt under menuen Rensning. Med stop af fyret havde jeg læst mig til at komp. skulle rense bagefter, men det gør det ikke.
Har også prøvet med rens efter 1 kg og vente på det men det renser ikke.
Man aktivere en udgang ved i en menu at vælge en udgang.
I menu rens skal du vælge udgang L6 til at aktivere magnetventilen.

Re: Opsætning af komp. rens

: 08 jan 2022 16:29
af steco
Tror det lysner nu, når man går i 19. Udvidet setup og sætter Teknik indstilling på "ja" får man 4 yderlige mugligheder under Rensning.
Disse muligheder var her ikke før:
Udgang komp.rens ventil (står i OFF) Denne har jeg ændret til L6, er det korrekt?
Udgang kedel ventil 1 (står i OFF)
Udgang kedel ventil 2 (står i OFF)
Måling af trykluft på T7 (står på NEJ)
Er det sådan det skal se ud?

Re: Opsætning af komp. rens

: 08 jan 2022 16:32
af pille bruger
steco skrev: 08 jan 2022 16:29 Tror det lysner nu, når man går i 19. Udvidet setup og sætter Teknik indstilling på "ja" får man 4 yderlige mugligheder under Rensning.
Disse muligheder var her ikke før:
Udgang komp.rens ventil (står i OFF) Denne har jeg ændret til L6, er det korrekt?
Udgang kedel ventil 1 (står i OFF)
Udgang kedel ventil 2 (står i OFF)
Måling af trykluft på T7 (står på NEJ)
Er det sådan det skal se ud?
Ja icon_cheesygrin.gif

Re: Opsætning af komp. rens

: 08 jan 2022 16:54
af steco
Fedt mand, jeg prøver og ser om kompressoren renser.
Tusind tak for hjælpen.
Mvh. Steffen