Side 1 af 1

BAXI tpk hs20 temperatur

: 25 dec 2021 19:53
af Hatc
Vi har lige overtaget en gård hvor der er installeret en BAXI tpk hs20 fra 2019. Jeg er ved at lære den at kende ( kender kun til fjernvarme )
Den har kørt fint indtil i forgårs hvor det blev koldt udenfor. Den er sat til 70 grader, men den når kun op på højest 46 grader så går den ned igen,
Jeg har renset alt det jeg kan renses, og den yder konstant 20 kw
Er der nogen der har en ide til hvad der kan være problemet ?

Re: BAXI tpk hs20 temperatur

: 25 dec 2021 20:15
af triumph
Jeg kender ikke en TPK men på en scoote skal man engang imellem afveje piller, og indtaste afvejningen i styring.
1 kg træpiller indeholder ca. 4,8 kW. Så hvis fyr skal yde 16 kW i fuldlast. Bruges tallet til at beregne hvor længe sneglen skal køre for at give f.eks 3,33 kg piller i timen ( = 16 kW) = 80 kg / døgn.
Jeg tror også tpk har sådan en indstilling

Re: BAXI tpk hs20 temperatur

: 25 dec 2021 20:46
af Hatc
Det er korrekt, men jeg har lige skiftet til 8mm da vi flyttede ind, og der lavede jeg afvejningen.

Re: BAXI tpk hs20 temperatur

: 25 dec 2021 20:49
af triumph
Men kører fyr ikke kun 67 % ?

Re: BAXI tpk hs20 temperatur

: 25 dec 2021 22:19
af Hatc
Jeg tror det er blæseren der kører 67%

Re: BAXI tpk hs20 temperatur

: 25 dec 2021 23:50
af thy
Ganske kort den skal renses.
Er der røgrør som den der blev spurt til børste til rensning af rør

Så er det det der skal til

Re: BAXI tpk hs20 temperatur

: 26 dec 2021 01:05
af Hatc
#thy> som nævnt, så har jeg renset alt, lige bortset fra skorstenen
Røgrør, er det selve skorstenen, eller de lodrette kamre for oven som på billedet ? - den er nemlig også renset

Re: BAXI tpk hs20 temperatur

: 26 dec 2021 01:12
af thy
Hatc skrev: 26 dec 2021 01:05 #thy> som nævnt, så har jeg renset alt, lige bortset fra skorstenen
Røgrør, er det selve skorstenen, eller de lodrette kamre for oven som på billedet ? - den er nemlig også renset
det er de lodrette kamre de optager røgtemp til vandet og giver det sidste effekt