Side 1 af 1

Metro Compact 12 - For lav temp

: 25 dec 2021 14:37
af Panda
Hej

Håber jeg skriver det rigtige sted. Vi har købt et hus med et metro compact 12 pillefyr som opvarmer huset med gulvvarme samt en metro varmvandsbeholder.

Vi havde lidt problemer med gulvvarmen hvor der ikke var flow igennem. En stift sad fast. Nu da der er blevet åben så kører fyret kun ca 50 grader istedet for de 65 som den er sat til.

Jeg tror at der er lidt fejl i indstillingerne.

Har prøvet at lave de korrekte indstillinger i forhold til de piller jeg har og ifølge en video fra producenten så skal man tage strømmen fra sneglen, sætte en pose på og køre den i 10 min og så veje indholdet. Men der var kun knap 1.3 kilo hvor i videoen var det tal 2.3 kilo. Det virkede som en ret stor forskel. Jeg rettede også brænd værdien som tidligere ejer havde en del højere. Brænd værdien på mine piller er 4.6

Ved ikke en skid om det her så håber der er nogen der ved lidt mere:)

Indstillinger på fyret:

Brænder:
Luft min 30%: 5
Luft Max(100%): 40
Føde Max: 5
Power Minium (FL2): 30
Power max. (FL2: 100
Modulation Type: FL2
Fotocelle Lys.: 50
Tændelement Test: Nej
Test Snegl: Nej
Blæser Test: Nej
Test Brændsel: 12.9
Brændværdi: 4.6
Iltsonde Kontrol: nej
Ilt Minium (30%): 14.0
Ilt Max(100%): 8.0
Tændmængde: 50s
Rensning Periode: 180m
Rensning Cyklus: 2
Exhaust Fan Power: 50
Askeskraper Test: stop
Askeskraper Stop: nej

Kedel:
Min Pumpe Temp: 50 Grader
Mode: Permanent
Hysterese: 8 grader
Min. Retur Temp: 45 Grader
Retur Mixer Tid: 120s
Kedel Pumpe Test: Nej
Retur Mixer Test: Stop
Rensning Kedel Start: 6
Rensning Kedel Stop: 22
Kedel Rens Test: Nej

Re: Metro Compact 12 - For lav temp

: 25 dec 2021 16:12
af thy
Panda skrev: 25 dec 2021 14:37 Hej

Håber jeg skriver det rigtige sted. Vi har købt et hus med et metro compact 12 pillefyr som opvarmer huset med gulvvarme samt en metro varmvandsbeholder.

Vi havde lidt problemer med gulvvarmen hvor der ikke var flow igennem. En stift sad fast. Nu da der er blevet åben så kører fyret kun ca 50 grader istedet for de 65 som den er sat til.

Jeg tror at der er lidt fejl i indstillingerne.

Har prøvet at lave de korrekte indstillinger i forhold til de piller jeg har og ifølge en video fra producenten så skal man tage strømmen fra sneglen, sætte en pose på og køre den i 10 min og så veje indholdet. Men der var kun knap 1.3 kilo hvor i videoen var det tal 2.3 kilo. Det virkede som en ret stor forskel. Jeg rettede også brænd værdien som tidligere ejer havde en del højere. Brænd værdien på mine piller er 4.6

Ved ikke en skid om det her så håber der er nogen der ved lidt mere:)

Indstillinger på fyret:

Brænder:
Luft min 30%: 5
Luft Max(100%): 40
Føde Max: 5
Power Minium (FL2): 30
Power max. (FL2: 100
Modulation Type: FL2
Fotocelle Lys.: 50
Tændelement Test: Nej
Test Snegl: Nej
Blæser Test: Nej
Test Brændsel: 12.9
Brændværdi: 4.6
Iltsonde Kontrol: nej
Ilt Minium (30%): 14.0
Ilt Max(100%): 8.0
Tændmængde: 50s
Rensning Periode: 180m
Rensning Cyklus: 2
Exhaust Fan Power: 50
Askeskraper Test: stop
Askeskraper Stop: nej

Kedel:
Min Pumpe Temp: 50 Grader
Mode: Permanent
Hysterese: 8 grader
Min. Retur Temp: 45 Grader
Retur Mixer Tid: 120s
Kedel Pumpe Test: Nej
Retur Mixer Test: Stop
Rensning Kedel Start: 6
Rensning Kedel Stop: 22
Kedel Rens Test: Nej
uden at kloge for meget i det så skal du bruge de 1,3kg som du kom frem til...

der er ikke 2 snegle der giver ens det er derfor er det man vejer piller