Det er ud af slangen som sidder på sneglen at røgen kommer ud hvis den fjernes fra sneglen. Er det normaltpille bruger skrev: ↑11 dec 2021 16:03Røg bør trække ud af røgrør og op i skorstenen.
Når du åbner lugen kan røg komme ud den vej,
især hvis der er undertryk i fyrrummet.
Noget tyder på at din frisk luft ventil ikke kan levere nok luft.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Blæser indstilling på blackstar 16kw
-
- Stoker XII
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
- Lintz
- Redaktør
- Indlæg: 7859
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1329 gange
- Modtaget likes: 749 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Ok - Er der forskel på om den trækker røgen tilbage med åben og lukket dør ?thomas larsen skrev: ↑11 dec 2021 16:14Længere oppe i tråden er billeder.
Har snakket med skorstensfejeren og han siger der ingen trækstabilisator skal være, det er mere hvis man har en Lang skorsten, og det har jeg ikke.
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9727
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 261 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Ikke normalt.thomas larsen skrev: ↑11 dec 2021 16:15Det er ud af slangen som sidder på sneglen at røgen kommer ud hvis den fjernes fra sneglen. Er det normalt
Tegn på undertryk i fyrrum, eller blokeret røgvej.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XII
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
OK hvad kan jeg gøre ved det, fyrrummet er jo varmet op pga fyrets varme, og har jo udluftning kanal ind til fyrrummet.pille bruger skrev: ↑11 dec 2021 16:32Ikke normalt.
Tegn på undertryk i fyrrum, eller blokeret røgvej.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9727
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 261 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Større frisk luft ventilthomas larsen skrev: ↑11 dec 2021 16:35OK hvad kan jeg gøre ved det, fyrrummet er jo varmet op pga fyrets varme, og har jo udluftning kanal ind til fyrrummet.

Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XII
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Nå vi startdde morgen ud med kold hus, da fyret havde lukket ned grundet skagt temperaturen var for høj, kan se den stadig ligger højt, 55 grader pt. Er det ikke for meget??
-
- Stoker X
- Indlæg: 484
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 369 gange
- Modtaget likes: 106 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
-
- Stoker X
- Indlæg: 484
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 369 gange
- Modtaget likes: 106 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Trækstabilisator er et must, uanset hvad din fejer siger, tror enten du ikke går luft nok til forbrændingen , eller din skorsten, eller røgrør er blokeret af aske. Røgen dkal ikke komme baglæns ud af kedlen når fyr og skorsten er varme, kan til nød ske ved kold kedel og skorsten, da der er reduceret træk i skorsten. Din afvejning lyder lav, hvad bruger du til at veje af med, det skal helst være helt nøjagtigt, har du tjekket om blæser er ren, og kører som den skal, ellers rens, eller udskift den. Er herden renset, og er alle huller fri i den, og er evt aske under den fjernet, har du tjekket om intern snegl trænger til ny kondensator, da den elles kan køre baglæns nogen gange, og ingen kræfter har, det samme gælder extern snegl, ny kondensator gør underværker, og er en sliddel, der bør skiftes hver 2-3år , er kedlen tæt ved låg og pakning mellem brænder og kedel, ellers spænd eller skift pakning, snor ved låger kan reddes og vedligeholdes med alm. w’s-40 , og bør spayes 2-3 gange årligt, da det holder dem smidige og tætte, er de utætte Jan det nemt ses visuelt, da de bliver sorte af sod.
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9727
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 261 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
thomas larsen skrev: ↑12 dec 2021 12:13Nå vi startdde morgen ud med kold hus, da fyret havde lukket ned grundet skagt temperaturen var for høj, kan se den stadig ligger højt, 55 grader pt. Er det ikke for meget??
Mere luft ind i rummet.
Røg ud af faldslangen er tegn på for højt modtryk eller undertryk i fyrrum.
Og du skriver at du har renset kedlen og brænder.
Mere luft ind i rummet, sådan at trækket går den rigtige vej ud af skorstenen.
Fyret skal lukke ned ved høj skakt temperatur.
Mere luft er løsningen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker X
- Indlæg: 484
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 369 gange
- Modtaget likes: 106 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Kalibrer din iltsonde, det gøres ved kold kedel, altså når der ikke er ild, røg eller andet der ulmer i aske skuffen, åben forreste øverste låge, så der er godt gennemtræk i kedel, og kalibrere så sonden.
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.