Side 1 af 1

Overgang i styring??

: 22 nov 2021 08:59
af Stuhr
Hejsa.
I går aftes meldte min BS1016 "optændingsfejl". (Styring V7.)  Jeg fandt hurtigt ud af, at fejlen var, at min keramiske eltænder var stået af. Heldigvis havde jeg en extra, almindelig tænder liggende, så den blev hurtigt monteret.
Fyret startes, men med det samme der kom spænding til eltænderen, slog mit HPFI-relæ.
Lang historie kort: Efterfølgende har jeg fundet ud af, at der er 230 volt spænding på mit varme- og vandsystem! Hvis jeg måler mellem fasen på eltænderen og stel stel på fyret, måler jeg 230 v. Lige indtil jeg slukker for min styring. Så er spændingen væk.

Derfor mit spørgsmål: Har nogen prøvet nogen lignende? Eller ved nogen hvad fejlen er? Er styringen ganske enkelt død?

Har stadig varme på, da vi heldigvis har beholdt vores Orlan fastbrændsel.......

Tak for inputs .....

Re: Overgang i styring??

: 22 nov 2021 09:41
af pille bruger
Stuhr skrev: 22 nov 2021 08:59 Hejsa.
I går aftes meldte min BS1016 "optændingsfejl". (Styring V7.)  Jeg fandt hurtigt ud af, at fejlen var, at min keramiske eltænder var stået af. Heldigvis havde jeg en extra, almindelig tænder liggende, så den blev hurtigt monteret.
Fyret startes, men med det samme der kom spænding til eltænderen, slog mit HPFI-relæ.
Lang historie kort: Efterfølgende har jeg fundet ud af, at der er 230 volt spænding på mit varme- og vandsystem! Hvis jeg måler mellem fasen på eltænderen og stel stel på fyret, måler jeg 230 v. Lige indtil jeg slukker for min styring. Så er spændingen væk.

Derfor mit spørgsmål: Har nogen prøvet nogen lignende? Eller ved nogen hvad fejlen er? Er styringen ganske enkelt død?

Har stadig varme på, da vi heldigvis har beholdt vores Orlan fastbrændsel.......

Tak for inputs .....
Tag eltænderen ud i det fri, og lad den hænge frit i ledningerne.
Er der så stadig overgang ?
Afprøv alle funktioner i menu manuel.
Hvis problemet blev løst, så er eltænderen defekt og bør skiftes.

Re: Overgang i styring??

: 22 nov 2021 10:07
af Benny
Stuhr skrev: 22 nov 2021 08:59 Hejsa.
I går aftes meldte min BS1016 "optændingsfejl". (Styring V7.)  Jeg fandt hurtigt ud af, at fejlen var, at min keramiske eltænder var stået af. Heldigvis havde jeg en extra, almindelig tænder liggende, så den blev hurtigt monteret.
Fyret startes, men med det samme der kom spænding til eltænderen, slog mit HPFI-relæ.
Lang historie kort: Efterfølgende har jeg fundet ud af, at der er 230 volt spænding på mit varme- og vandsystem! Hvis jeg måler mellem fasen på eltænderen og stel stel på fyret, måler jeg 230 v. Lige indtil jeg slukker for min styring. Så er spændingen væk.

Derfor mit spørgsmål: Har nogen prøvet nogen lignende? Eller ved nogen hvad fejlen er? Er styringen ganske enkelt død?

Har stadig varme på, da vi heldigvis har beholdt vores Orlan fastbrændsel.......

Tak for inputs .....
Det er ikke sikkert din nye eltænder fejler noget.
Nogle gange har den bare brug for at blive varmet op første gang, og derefter virker den fint.
Som tidligere skrevet, hæng den frit i ledningerne, og sæt spænding på, og lad den blive godt varm. Derefter monter den igen og du kan være heldig👍🔥

Re: Overgang i styring??

: 22 nov 2021 15:21
af Stuhr
Det er ikke eltænderen jeg har mistanke til. Den har jeg helt afmonteret igen.

Men problemet er, at når jeg ser på brænderprintet, bagfra, og har de to tilslutninger til eltænderen helt ude til højre, så kan jeg måle 230 volt mellem klemmen yderst til højre og stel på fyret. Og dermed på hele min vand-installation.

Og det mener jeg ikke, at man skal kunne! eller ? ........

Re: Overgang i styring??

: 22 nov 2021 15:49
af john m
Der er 230 volt mellem fase og jord

Re: Overgang i styring??

: 22 nov 2021 16:41
af Stuhr
Aha ..... så giver det god nok mening at hpfi'en slog fra, da jeg smed en pære ind imellem, for at se om den ville lyse!

Så er jeg rolig, hvad det angår ...

Men hvorfor slog min hpfi så fra, da der kom spænding på min eltænder i går ?? En eltænder er vel ligeglad med fase og null ?

Re: Overgang i styring??

: 22 nov 2021 16:53
af john m
Må jo være kortslutning mellem fase og nul eller fase og jord