Side 1 af 1

V7 styring af cirk.pumpe

: 14 sep 2021 17:20
af hovawart
Kan man få V7. styringen til at slukke for cirkulationspumpen når fyret er under et vist antal grader, feks. 40 grader (slukket) og starte op igen når fyret igen er varmet op (tændt) feks. 55 grader. Mit varmesystem er koblet sådan sammen at cir.pumpen "tapper" varme fra vvb, hvis vvb er varmere end fyret.
Mvh
Hovawart

Re: V7 styring af cirk.pumpe

: 14 sep 2021 17:32
af pille bruger
hovawart skrev: 14 sep 2021 17:20 Kan man få V7. styringen til at slukke for cirkulationspumpen når fyret er under et vist antal grader, feks. 40 grader (slukket) og starte op igen når fyret igen er varmet op (tændt) feks. 55 grader. Mit varmesystem er koblet sådan sammen at cir.pumpen "tapper" varme fra vvb, hvis vvb er varmere end fyret.
Mvh
Hovawart
Ja.
Menu pumpe :great:
Start temperatur er valgfri, det er stop temperaturen også.
Vælg en ledig udgang.

Re: V7 styring af cirk.pumpe

: 16 sep 2021 15:38
af hovawart
Tusind tak for hjælpen.
Har sat temp. Men hvordan vælger man den ledige port man bruger. Har sat pumpen til L5 (ekstra 1) porten, men kan ikke finde det sted hvor jeg "fortæller" styringen at L5 er en pumpe.
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... BOvgrX7eNO
Mvh
Hovawart

Re: V7 styring af cirk.pumpe

: 16 sep 2021 16:24
af pille bruger
hovawart skrev: 16 sep 2021 15:38 Tusind tak for hjælpen.
Har sat temp. Men hvordan vælger man den ledige port man bruger. Har sat pumpen til L5 (ekstra 1) porten, men kan ikke finde det sted hvor jeg "fortæller" styringen at L5 er en pumpe.
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... BOvgrX7eNO
Mvh
Hovawart
Vælg udvidet setup / teknikindstilling
Derefter ind i menu pumpe og vælg udgang L5
Forbind pumpen til udgang L5 og nul og jord.
Afprøv pumpefunktion i menu manuel icon_cheesygrin.gif

Re: V7 styring af cirk.pumpe

: 16 sep 2021 19:05
af hovawart
Perfekt, det virker bare. Endnu engang tak.Dog har jeg åbenbart pillet ved noget andet, for skærmen går ikke i "pausesort" mere men har fuldt lys på hele tiden. Er det noget man kan stille.

Re: V7 styring af cirk.pumpe

: 16 sep 2021 20:40
af pille bruger
hovawart skrev: 16 sep 2021 19:05 Perfekt, det virker bare. Endnu engang tak.Dog har jeg åbenbart pillet ved noget andet, for skærmen går ikke i "pausesort" mere men har fuldt lys på hele tiden. Er det noget man kan stille.
Menu 18 dvale lydniveau icon_cheesygrin.gif