flowmålere - korrekt indstilling?

: 01 apr 2021 10:25
af pendec
Jeg har altid troet at flowmålere skulle indstilles på samme niveau (f.eks 3) . Så er der en som skriver på FB, at de indstilles individuelt ud fra længden på slangerne på de forskellige kredse, så et badeværelse med 12m2 ikke skal stå på 3, når et køkken på 80m2 står på 3?

Jeg har altid set tallet 1 - 6 som temperatur mål, nu mere vand, nu varmere gulv? Det er jo så helt forkert.

Nogen som kan bekræfte man ikke indstiller alle flowmålere på samme tryk?

Re: flowmålere - korrekt indstilling?

: 01 apr 2021 14:09
af John Skov Jensen
Jeg ved ikke hvad der er “normalt”

Men dengang jeg indregulerede mine 13 kredse til ens flow blev det snart klart at der manglede varme i de rum med de længste kredse

Så jeg hævede flowet i de lange kredse

Og i min verden giver det god mening

Den effekt et rum tilføres er et produkt af flow og temp. Derfor fik de rum med store kredse færre kw/kvm end de små rum

Dette virker her, andre setup virker måske for andre