Godaften i Forum!
Vi har for nyligt fået nyt print i Baxi'en (110), og kan se i de forskellige menuer, at der er andre værdier der kan stilles på end på den gamle 107'er.
Er ikke sikker på at fyret står helt rigtigt, så vil gerne lige høre jeres B7 på, hvad der kan optimeres.
Har før fået rigtig god hjælp af Thy ( 1000 tak ), så krydser fingre for, at han også er på banen denne gang hehe...
Indstillingerne;
Set 80
H; Blæs 50 - Sek 25
L; Blæs 10 - Sek 30
Pause 10
ALARM/DRIFTFORM;
-20
H 0.5
L 0.3
P 05
ALARM/MENU
110
H15
L60
b75
r0.0
På forhånd tak og god aften
/Simon
-
thy
- Supporter

- Indlæg: 10199
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 93 gange
- Modtaget likes: 244 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 24 mar 2021 01:18
Simo6972 skrev: ↑23 mar 2021 21:10
Godaften i Forum!
Vi har for nyligt fået nyt print i Baxi'en (110), og kan se i de forskellige menuer, at der er andre værdier der kan stilles på end på den gamle 107'er.
Er ikke sikker på at fyret står helt rigtigt, så vil gerne lige høre jeres B7 på, hvad der kan optimeres.
Har før fået rigtig god hjælp af Thy ( 1000 tak ), så krydser fingre for, at han også er på banen denne gang hehe...
Indstillingerne;
Set 80
H; Blæs 50 - Sek 25 blæs 48 sek 15
L; Blæs 10 - Sek 30 blæs 10 sek 20
Pause 10
ALARM/DRIFTFORM;
-20
H 0.5**** 0,3
L 0.3****0,1
P 05
ALARM/MENU bruges til iltstyring
110
H15
L60
b75
r0.0
På forhånd tak og god aften
/Simon
med sårn en ny print sku du måske have iltstyring på..
-
Simo6972
- Stoker I

- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 500
- Brændsel: Barlinek 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5884
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Simo6972 » 24 mar 2021 09:35
Hej Thy. Tak for svar
Jeg skrev forkert med indstillingerne på Lav. De var:
L: Blæs 10 Sek 50.
Har prøvet at stille Sek på de 20 som du skriver, men kan ikke få lov at gå under 25.
Iltstyring siger du. Er det til at montere, eller skal halvdelen af fyret skilles ad for at få det på, og hvor meget vil det hjælpe at få det?
Hilsen Simon
-
thy
- Supporter

- Indlæg: 10199
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 93 gange
- Modtaget likes: 244 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 24 mar 2021 09:37
Simo6972 skrev: ↑24 mar 2021 09:35
Hej Thy. Tak for svar
Jeg skrev forkert med indstillingerne på Lav. De var:
L: Blæs 10 Sek 50.
Har prøvet at stille Sek på de 20 som du skriver, men kan ikke få lov at gå under 25.
Iltstyring siger du. Er det til at montere, eller skal halvdelen af fyret skilles ad for at få det på, og hvor meget vil det hjælpe at få det?
Hilsen Simon
Den høje skal ændres først
-
Simo6972
- Stoker I

- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 500
- Brændsel: Barlinek 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5884
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Simo6972 » 24 mar 2021 09:42
Så endte jeg på 20