problem med at få varme i hus

: 10 mar 2021 23:10
af kimchris
Hej
Mit fyr startede ikke op igen i morges efter kompressorrens. Det var dog el-tænder der var i stykker. Den er nu skiftet og fyret køre igen.

Men efter huset har stået uden varme det meste af dagen da vi var på job. Nu bliver radiatorerne kun får varme på 1.sal. Der kommer ikke rigtig noget varme i de radiatorer vi i stueplan og stue etagen er efterhånden noget kold. Hvad kan det skyldes? ( har haft taget termostaten af en radiator men den blev stadig ikke varm.)

Fyret køre men når ikke op på mere end omkring 44 % effekt for så at falde ned til omkring 30% effekt. Fyret burde jo køre fuld effekt til at huset ikke kalder på nær så meget varme. Frem løbs temperaturen svinger mellem 69 og 74 grader så fyre laver varme men det kommer ikke rigtig rundt i hele huset.
Fyret er 16 kw blackstar.

Mvh. Kim

Re: problem med at få varme i hus

: 11 mar 2021 01:35
af pelle
Det er jo fordi varme vil søge op. Så, der skal du have nogle ventiler på førstesalen du kan flow indstille eller en kuglehane så du kan lukke lidt for flowet derop, så alle radiatorer får lige meget varme. Normalt er det ikke noget problem hvis ellers varmekilden ikke driller. Men, går huset kold så er det træls der ikke er taget højde for det.
Det med fyret ved jeg ikke så meget om.

Re: problem med at få varme i hus

: 11 mar 2021 03:17
af kimchris
Fyret har nu kørt fra kl. 16 igen men her midt nat er der stadig ikke varme i underetagen. Men fin varme på over etagen.

Re: problem med at få varme i hus

: 11 mar 2021 07:56
af cardude
Skru din fremløbspumpe op på Max i sådan en situation så får du gang i det hele igen.

I takt med at der bliver varmt nok på 1. Salen og termostaterne lukker for flowet så vil varmen/flowet blive presset ned i stue etagen.
Skruer du op for pumpen og rørene i huset er korrekt dimensioneret så vil/burde du kunne varme hele huset samtidigt og dit fyr burde kunne levere 100%

Re: problem med at få varme i hus

: 11 mar 2021 12:09
af triumph
Hvis fyret ikke køre 100%, men der ikke er varme i hus, så er det muligvis din shunt der er defekt (Hænger) eller er indstillet for højt (Den skal stå ca. 10 c (Max 15 C) lavere end fremløbstemperaturen) Hvis shunten hænger/står for højt, sender pumpen vandet fra afgangen af kedlen, retur til indløbet på kedlen, udn der kommer ret meget over til huset
Du kan evt. også skrue lidt op for cirkulationspumpen

Re: problem med at få varme i hus

: 11 mar 2021 13:11
af cardude
triumph skrev: 11 mar 2021 12:09 Hvis fyret ikke køre 100%, men der ikke er varme i hus, så er det muligvis din shunt der er defekt (Hænger) eller er indstillet for højt (Den skal stå ca. 10 c (Max 15 C) lavere end fremløbstemperaturen) Hvis shunten hænger/står for højt, sender pumpen vandet fra afgangen af kedlen, retur til indløbet på kedlen, udn der kommer ret meget over til huset
Du kan evt. også skrue lidt op for cirkulationspumpen
Det også et godt bud. Basalt set handler det om at få flowet op i husets kredsløb fra fyret og det enten ved at skrue op for trykket eller få åbnet evt ventiler som forhindre flowet. En shunt kunne være et forslag til hvor evt flow er begrænset så meget at et iskoldt hus ikke giver et fyr der leverer 100%

Eller afhængigt af hvordan shubten er sat op kan det være et sted hvor flowet er for stort og shunten skal lukkes for at tvibge flowet over i huset istedet for gennem shunten og direkte tilbage tilfyret.

Hvad er din retur temperatur?